请教屋顶水箱稳压泵的问题
bonbonbear
bonbonbear Lv.4
2010年05月30日 14:41:13
只看楼主

如果根据水箱用途来说,水箱储存10min消防水量,也就是说灭火初期靠水箱里的水量灭火,那肯定就是稳压泵要满足灭火时的扬程但根据高层防火规范,稳压泵消防流量不大于5L/S,喷淋不大于1L/S,以便及时启动水池的消防主泵,那么稳压泵扬程就小很多。请教高手到底按哪种算法

如果根据水箱用途来说,水箱储存10min消防水量,也就是说灭火初期靠水箱里的水量灭火,那肯定就是稳压泵要满足灭火时的扬程
但根据高层防火规范,稳压泵消防流量不大于5L/S,喷淋不大于1L/S,以便及时启动水池的消防主泵,那么稳压泵扬程就小很多。
请教高手到底按哪种算法