排烟口需要联动吗???
wujianlin001
2010年05月29日 18:47:13
来自于通风排烟
只看楼主

一超过20米的内走廊,设置机械排烟,请问排烟口需要联动吗,百叶怎么选用?单层百叶风口还是多页风口?有什么区别??

一超过20米的内走廊,设置机械排烟,请问排烟口需要联动吗,百叶怎么选用?单层百叶风口还是多页风口?有什么区别??
免费打赏
flier_01
2010年05月30日 09:57:30
2楼
需要做消防联动
有消防控制室的话
应引信号至控制室
火灾时由控制室打开火灾区域排烟口
同时打开排烟风机
无控制室时
可有火灾报警器探测到火灾信号后联动打开本区域排烟口
排烟口打开后联动打开风机排烟
--------------
排烟口可采用排烟专用风口
当本防烟分区支管处可设排烟防火阀时
也可采用普通百叶风口
采用普通风口时
支管处防火阀控制等同于设专用风口控制
回复
wujianlin001
2010年06月02日 18:39:27
3楼
谢谢了,受益匪浅。
回复
热动小白
2010年06月04日 10:54:26
4楼
回复
xjwszw
2010年06月04日 11:34:14
5楼
同意版主
回复
chen_880412
2010年07月17日 21:39:56
6楼
版主好厉害 谢谢了
回复
fanyukui
2010年07月17日 23:29:59
7楼
j精辟
回复
cynthia121121
2010年07月19日 08:14:25
8楼
:kiss:
回复
snail_yin
2010年07月19日 08:38:12
9楼
补充一下,排烟口还应考虑设置手动开启装置,就进手动启动,并反馈信号至消防中控室。
回复
amomo2006
2010年07月19日 10:12:42
10楼
排烟口需要与排烟风机联锁,任一排烟口打开,都要联动排烟风机。排烟风机入口安装280°C的排烟防火阀,当烟气温度超过280°时需关闭风机。