一超过20米的内走廊,设置机械排烟,请问排烟口需要联动吗,百叶怎么选用?单层百叶风口还是多页风口?有什么区别??
一超过20米的内走廊,设置机械排烟,请问排烟口需要联动吗,百叶怎么选用?单层百叶风口还是多页风口?有什么区别??
2楼
需要做消防联动
有消防控制室的话
应引信号至控制室
火灾时由控制室打开火灾区域排烟口
同时打开排烟风机
无控制室时
可有火灾报警器探测到火灾信号后联动打开本区域排烟口
排烟口打开后联动打开风机排烟
--------------
排烟口可采用排烟专用风口
当本防烟分区支管处可设排烟防火阀时
也可采用普通百叶风口
采用普通风口时
支管处防火阀控制等同于设专用风口控制
回复
3楼
谢谢了,受益匪浅。
回复
4楼
要
回复
5楼
同意版主
回复
6楼
版主好厉害 谢谢了
回复
7楼
j精辟
回复
8楼
:kiss:
回复
9楼
补充一下,排烟口还应考虑设置手动开启装置,就进手动启动,并反馈信号至消防中控室。
回复
10楼
排烟口需要与排烟风机联锁,任一排烟口打开,都要联动排烟风机。排烟风机入口安装280°C的排烟防火阀,当烟气温度超过280°时需关闭风机。