冰蓄冷、水蓄冷、水源、地源空调,扛着节能或省钱的牌子,行骗于中国已经有些年头了。本来,这四大忽悠术折腾多年,还是不死不活,而且主要忽悠对象还是我们可爱的ZF部门,值不得与其理论。 但是,四大忽悠术始终不见制冷界对其扒皮,难道要任其忽悠一代中国人?
冰蓄冷、水蓄冷、水源、地源空调,扛着节能或省钱的牌子,行骗于中国已经有些年头了。本来,这四大忽悠术折腾多年,还是不死不活,而且主要忽悠对象还是我们可爱的ZF部门,值不得与其理论。
但是,四大忽悠术始终不见制冷界对其扒皮,难道要任其忽悠一代中国人?
2楼
冰、水蓄冷、水、地源空调好象主要是祸国(ZF好忽悠)殃民应该不多。
国内象变频器这样打着高科技,玩些小骗术是常态。
冰、水蓄冷;水、地源空调主要问题是投入巨资,换来的是:系统复杂不可靠、使用成本远远超过普通的空调系统。MS冰、水蓄冷系统制冷成本很少能做到低于0.5元/KW(整体系统衡量),比普通的空调系统高30%-100%。
水、地源空调系统复杂不可靠(水质是核心难题,能稳定运行5年的系统应该很少、很少了吧)、使用成本超过普通的空调系统(泵耗大)、根本不节能(理论与实践都不成立)。MS水、地源空调系统能效很少能做到低于2KW/KW(整体系统衡量),比普通的空调系统高30%-100%。
如果不是非常的专业人士,这个秘密恐怕没人知道。冰、水蓄冷会永远守着这个秘密混饭。当然,还可以编些不值一驳环保的幌子。
一方面用户无知,一方面专家误国。这么好的环境不骗白不骗,骗就骗大的。
伪节能技术浪费了国家上千亿固定资产投入,同时,每年产生巨大浪费。即使偶尔会有微不足道的节能表现,但是与节能50%比较,节能5%的实质是浪费了10倍。
伪节能技术严重伤害了节能市场信用。盲目跟风、盲目相信高科技,而缺乏科学精神,是当下中国科技界可怕的无知表现。相信这也是中国至今连一台完整的电视机、空调都无法自主制造的注脚。中国科技前途渺茫,反伪节能与反伪科学一样任重道远。
回复
3楼
这些骗术最令人叫绝的是:理论与实践都不成立的东西,却能整个‘科学’的可行性报告。
回复
4楼
在中国,好象科学已经是落伍的东西。
高唱‘美国、最先进、高科技’就可以取代科学。
科学需要重复验证,在我们可爱的中国,‘美国、最先进、高科技’不需要验证,也永远没有验证数据。因为,‘美国、最先进、高科技’就是科学。
回复
5楼
欢迎拍砖叫板!
回复
6楼
先顶一下再说。
回复
7楼
值得研究一下啊
回复
8楼
楼主这个帖子我觉得有点偏激了。我们这是技术行业论坛,大家应该平心静气的用数据、从技术角度来讨论,不要随便用骗子这样的语言。要知道你骂别人越狠,旁观者会越感觉你也不正常。
1)冰蓄冷不能简单的看空调效果和成本,要从整体看它的意义,比如7楼所说的削峰填谷。很多新技术都不能简单的看本领域的效果,要全面分析。举一个反例:电动汽车号称零排放,环保的不得了,可是中国的电70%是烧煤产生的,源头上就不够环保。
所谓“不见制冷届对其扒皮”也不合实际,实际上行业里早就广泛讨论过它的利弊,并没有盲目的吹捧。从我们设计院的情况来看,用不用冰蓄冷都是根据工程情况来确定用不用,很少因为有政府奖励、或者有厂家的利益推动就随便去设计它。
2)水源热泵、地源热泵的爆炸性发展就是最近5年的事,所以5年以前的项目本来就不算太多,有不少还是试验性的项目,早期项目有些不正常是可以理解的。但是楼主说“超过5年还在运行的项目很少很少了”这句话依据在哪?我虽然没能力做全国的统计,但至少从身边能观察到的项目来看,多数在正常使用。也有明显失败的例子,但也可以找到失败的原因,是可以改进和避免的。
3)目前的问题,主要是不顾及工程具体情况,盲目的上马,可疑的计算和设计,低级的施工,过多过滥的厂家和施工队。驱动力确实跟政府导向有关(只要跟地源热泵相关的项目都可以吹捧成节能建筑、可以拿政府补贴、项目评奖的概率大)。中国很多产品和技术都是一窝蜂,政府方面又好大喜功,想出政绩,而节能减排正好是近期最为关注的政绩。
4)我们要区分“错误的理论和技术”、“新技术发展中的存在的问题”这是两种不同的问题。我认为冰蓄冷、地源热泵都属于后者,而不是前者。
回复
9楼
热泵的应用主要是看地区和水质的要求 灵活应用不能盲目跟风 就像你不能把地源热泵搞到北京、西安去吧
那地方不本来就缺水何况水质就不好。
冰蓄冷的应用是为了省钱不省电,为了平衡电网,提高电力设备充分利用,国家电网提倡。
现在热泵的发展是有一些变态,搞不懂。乱七八糟的。后期的维护保养严重不到位,零配件超贵。服务质量超差。
回复
10楼
施工单位、供货商技术支持人员素质低是关键。
你想,学暖通的高材生大都在设计院,你们一个月挣多少钱?施工单位比你们挣得少多了(包工头基本不懂技术,拉关系行贿比较在行),你们设计院的人都是这种水平,还能指望施工单位水平有多高?中国,整一个低层次的山寨作坊。
我手上有蓄冰、水源热泵、变风量项目在施工或正在设计,非常不乐观啊同志们。
回复
11楼
经过现场考察:
冰、水蓄冷系统制冷成本一般高于0.5元/KW(整体系统衡量),比普通的空调系统浪费使用成本多30%-100%--有骗钱嫌疑。削峰填谷方法很多,不能用浪费用户的钱去做这样的事情。
水、地源空调系统能效很少高于2KW/KW(整体系统衡量),比普通的空调系统低30%-100%--把自己的利益,建立在用户的损失上,这个不但是缺德这么简单吧,难道就不是骗?
[
本帖最后由 wdbb888 于 2010-5-30 18:15 编辑 ]
回复