怎么测量一个电容器的好与坏!
controler
controler Lv.7
2005年09月06日 10:30:28
只看楼主

如题!!!

如题!!!
daojianwuying
2005年09月07日 06:54:34
2楼
我想对于一个普通的低压电容可以先用万用表测极间电阻,然后用绝缘表测对地绝缘,最好还用电容表测一下容量.
回复
a775845
2005年09月08日 19:20:59
3楼
支持2楼!!!
回复
fitman
2005年09月08日 19:58:00
4楼
对于低压电容器,只能用电容表测量电容值后与铭牌上的额定值作比较.对于高压电容器............还是要用电容表!
回复
bye_ljm
2005年09月09日 08:59:55
5楼
请参照下列标准吧。
GB/T 11024.1-2001 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器 第1部分: 总则--性能、试验和定额--安全要求--安装
GB/T 17886.1-1999 标称电压1KV及以下交流电力系统用非自愈式并联电容器 第1部分: 总则 性能、试验和定额 安全
GB/T 6115.1-1998 电力系统用串联电容器 第1部分: 总则--性能、试验和额定值--安全要求--安全导则
回复
controler
2005年09月13日 13:30:03
6楼
谢谢楼上的各位!!再这和你们又学到了点东西..
回复
李兴龙机电科技
2005年09月13日 18:48:37
7楼
万用表-电阻档-充放电-指针左右摆动一下-ok
回复
fitman
2005年09月13日 23:33:03
8楼

此方法只适用于电子及风扇上的小电容器。
如果用在电力电容器上,很容易发生起火,烧其它设备,爆裂等严重后果.........说认真的!
回复
controler
2005年09月14日 09:12:07
9楼

是不是看一下它的绝缘层击穿没有??
回复
gjc1788
2005年09月17日 10:58:08
10楼
看一个电容是好是坏 我首先看外型有没有变形,膨胀破裂等等,再按照2楼说的那样就差不多了呀 电容也不便宜哟
回复
fitman
2005年09月17日 16:40:37
11楼
看来很多朋友对电容器的使用方法是错误的。电容器故障除本身质量、装置的设计、元件质量、安装质量及电网质量外,用户的使用方式亦是一个重要的原因。特别是出现爆裂、着火等现象多与用户的不正确使用有关。下面以低压自愈式电容器作说明。
一般用户只有在发生熔断器动作后才会去测量电容器(电容器已明显损坏的就不说了)。此时测量方式是很重要的。很多人由于没有电容表,只测电阻及看看有否充放电现象来判断电容器好坏是不科学的,当然,如果上述两个测试都过不了,那电容器当然是坏了。问题是对于自愈式电容器,大部已损坏或快要损坏时的产品都能通过上面的测试,这是由此类产品的特性所决定的。
低压电容器之所以叫自愈式,是因为其在发生小故障时会自行把故障点隔离,从而使电容器继续运行,这就是自愈功能,但随着自愈数量的增多,电容器的性能及安全性会下降,这时常会发生断熔丝的现象,但从外观及一般检测中并不能发现问题。如果此时强行把电容器投入使用,很容易会出现大问题。因此对电容器的检测一定要用电容表,当容量下降超过10%就不要再使用了。
回复