如何使用摇表测量设备的绝缘电阻?该注意什么?
wx_90233925
2024年01月05日 11:25:54
只看楼主

摇表的接线柱有三个,分别标有地“E”、线“L和屏蔽(保护环)“G”。接线时,线接线柱“L”与被测物(与大绝缘)的导体部分连接,地接线柱“E”与被测物的外壳或其他关导体部分连接,保护接线柱“G”只在被测物表面严重漏电时才与被测物的保护环连接,以使其表面漏电流不经测量线圈而直接到地。下图所示为摇表实物图。 连接用导线时必须用单根绝缘导线分开连接,两根连接线不可缠绞在一起,也不可与被测设备或地面接触,以避免导线绝缘不良而引起误差。

摇表测量绝缘电阻的接线方式如下图所示。

测量电动机绕组间的绝缘电阻时,将电动机绕组被测端接于“L”、“E”的接线柱上,如下图所示(a)所示。测量电动机绕组对机壳的绝缘电阻时,将电动机绕组接于“L”的接线柱上,机壳接于“E”的接线柱上,如下图(b)所示。测量电缆的缆芯对电缆外皮的绝缘电阻时,除将缆芯和电缆外皮分别接于“L”和“E”接线柱外,还应将缆芯与电缆外皮之间的绝缘物接于“G",以消除因表面漏电而引起的误差,如下图(c)所示。

这里涉及到如何正确选择摇表的问题;

(1)电压等级的选择。选用摇表测电压时,应使其额定电压与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一 般测量低压电气设备的绝缘电阻时,应使用500V电压等级的摇表,不能用高电压等级的摇表,否则可能造成设备绝缘被击穿。测量额定电压为500V以上的电气设备的绝缘电阻时,应选用1000V或2500V电压等级的摇表,不能用低电压等级的摇表,否则会因为电压偏低而影响测量的准确性。测量绝缘子、母线及隔离开关应选用2500~ 5000V电压等级的摇表。

(2)测量范围的选择。在选择绝缘电阻表的测量范围时,应注意不能使绝缘电阻表的测量范围过多地超出所需测量的绝缘电阻值,以减小误差的产生。对于刻度不是从零开始的绝缘电阻表(如从1MΩ或2MΩ开始的绝缘电阻表),一般不宜用来测量低电压电气设备的绝缘电阻。因为这种电气设备的绝缘电阻值较小,有可能小于1MΩ在仪表上得不到读数,容易被误认为绝缘电阻值为零而得出错误的结论。

摇表在使用前检查的项目有下列必须注意;

在使用摇表测量前,应先对其进行一次开路和短路试验,以检查摇表是否良好。将表放在水平位置,先使“L” 和“E”两个端钮开路,摇动手摇发电机的手辆,使发电机转速达到额定转速,这时指针应指向标尺的“无穷大∞”位在“。然后再将“L”和“E”两个端钮短接,缓慢摇动手柄,指针应指在“0”位置。这两步骤都必须达到要求,否则必须进行调整。调整无效,则必须另换摇表。

另外,使用前,摇表因为没有产生反作用力矩的游丝,指针可以停留在标尺的任意位置,这并不影响最后的测量结果。

摇表在使用过程中的使用注意事项有下列几条;

(1)测量前必须将被测设备的电源全部切断,不得带电摇测,特别是电容性电气设备,在测试前还应充分对地放电,测试完毕后也应立即对被测设备放电。在测量中禁止他人接触被测设备,以防触电。

(2)摇表的测试线必须采用绝缘良好的单根导线分开连接,不可互绞,最好使用表计专用测量线,不得使用绞形绝缘软线。

(3)摇表在使用时,应水平放置,且应远离强磁场,操作人员要与带电部位保持安全距离。

(4)测量时按顺时针摇动摇把,并由慢逐渐加快,逐渐使转速达到并保持在120r/min (以听到表内“嗒嗒”声为准)左右,待指针基本稳定后即可读数,一般读取1min后的稳定值。如果被测设备短路,指针指零,则应立即停止摇动手柄,以防表内线圈发热面损坏仪表。

(5)在摇表没有停止转动和测试设备没有放电以前,不可用手触及测试设备和进行拆除导线的工作。

(6)在测量有电容的设备或线路的绝缘电阻时,读取数值后应先将摇表线路接线端子上L的连接线断开后,再减速停止转动,以防止被测试设备向摇表反向充电而损坏摇表。

(7)测量前还应该了解环境温度及相对湿度,以便进行绝缘分析,当湿度较大时,摇表应接屏蔽线。

(8)禁止在有雷电时或附近有高压设备时使用摇表,以避免发生危险。

以上为个人经验之谈,仅供提问者和头条上有类似需要的阅读者们参考。

   

相关推荐

APP内打开