10.8米超高柱子如何浇筑?
xoxiaoqiang
2010年05月28日 18:23:02
只看楼主

10.8米超高800*1200的柱子分两次浇筑,有什么规范要求,第一次浇筑浇筑到几米为好,以及柱子用电渣压力焊的接头留在什么位置好?柱上的梁是550*2500的。

10.8米超高800*1200的柱子分两次浇筑,有什么规范要求,第一次浇筑浇筑到几米为好,以及柱子用电渣压力焊的接头留在什么位置好?柱上的梁是550*2500的。
免费打赏
liuqiangasqa
2010年06月15日 20:52:14
12楼
一次浇筑就可以了保证模板强度就可以了
回复
zhbq
2010年06月16日 16:02:22
13楼
学习了
回复
zhujiang410560354
2011年10月17日 15:35:58
14楼
1楼的 如果中间还有梁就不是10.8m高了,还有啊 你们浇柱子的时候是浇到梁平啊 郁闷了 要留个节点 梁底下去几十分就不浇了
回复
zkp22
2011年10月19日 09:58:40
15楼
要一次性浇注,你算一下能用多少方的混凝土。一罐估计就够了。
回复
qq_1455763475289
2016年02月18日 10:46:29
16楼
xoxiaoqiang 发表于 2010-6-12 11:52 已经解决了 分两次浇筑 第一次浇筑6m高 第二次在浇筑到梁底 柱子的纵向钢筋每根有两个搭接接头 设计院和甲方 …你的第二次浇筑和第一次浇筑时间间隔是多长时间?每根两个接头是考虑省材料吗?原料9m长,按理说完全可以一个搭接接头
回复
blessing
2016年02月18日 17:04:05
17楼
柱混凝土方量确实很关键,这个问题以前没注意过,多谢论坛。
回复
beijing1976_2010
2016年02月18日 18:10:27
18楼
看看,学习了
回复
lyp_hero
2016年02月19日 09:25:29
19楼
学习了!非常感谢!
回复
中村俊辅
2016年02月19日 09:49:05
20楼
没见过来学习下
回复
中村俊辅
2016年02月19日 09:49:36
21楼
请问楼主这是干什么的柱子啊
回复