10.8米超高800*1200的柱子分两次浇筑,有什么规范要求,第一次浇筑浇筑到几米为好,以及柱子用电渣压力焊的接头留在什么位置好?柱上的梁是550*2500的。
10.8米超高800*1200的柱子分两次浇筑,有什么规范要求,第一次浇筑浇筑到几米为好,以及柱子用电渣压力焊的接头留在什么位置好?柱上的梁是550*2500的。
2楼
这么小的的柱子应该一次浇筑,如果还有其他的原因那应该看梁的位置最好和梁平,电渣焊的接头应该在混凝土柱的上3/1处和2/1wei位置
回复
3楼
:L 1.2m*0.8m的柱子还是小柱子啊 我无语了 你可以算一下 就打8.3米高 8方灰 光灰就有将近20吨 一次浇筑想要不跑模 滑模 爆模 只能烧香
回复
4楼
:handshake
回复
5楼
哪么高得柱子,汉
回复
6楼
这样的柱子确实不算大,完全可以一次浇筑
回复
7楼
看看有什么 好东西
回复
8楼
我做过13米左右高的柱子,是分两次浇的
但钢筋只允许有一个搭接头
查查施工规范
有要求的
回复
9楼
没遇到过
等高手解答~
回复
10楼
已经解决了 分两次浇筑 第一次浇筑6m高 第二次在浇筑到梁底 柱子的纵向钢筋每根有两个搭接接头 设计院和甲方都同意了 现在要做的就是要向甲方要那个多出来的接头的费用 不给停工
回复
11楼
搭脚手架可以一次性浇筑,不过要做足安全措施.
回复