风机房与风室之间是否装防火阀的问题
akaitju
akaitju Lv.2
2010年05月28日 11:03:19
来自于通风排烟
只看楼主

排烟风机房和排风室合建,排风室顶板开洞排至室外,风管进风机房处是应该设置排烟防火阀的,风机房是重要的设备房应设置排烟防火阀这是确定的,但,另一问题来了,风机房与风室之间的隔墙处的连接风管上是否需设置排烟防火阀?我单位以前的做法是设置排烟防火阀的,理由是排风室通过顶板开洞联通室外,与风机房的隔墙处自然应该设置排烟防火阀。但是另一方面我认为,从火灾的可能性来分析,风机房与风室防火阀的设置时没有必要的。理由,室外火灾通过排风室传至风机房的可能性没有,室外排风亭都是在空旷地方,车库的火灾已经通过进风机房的防火阀隔断,即使风机房火灾,由于机房内风管并没开口,故也传不到室外,所以认为没必要设置。

排烟风机房和排风室合建,排风室顶板开洞排至室外,风管进风机房处是应该设置排烟防火阀的,风机房是重要的设备房应设置排烟防火阀这是确定的,但,另一问题来了,风机房与风室之间的隔墙处的连接风管上是否需设置排烟防火阀?
我单位以前的做法是设置排烟防火阀的,理由是排风室通过顶板开洞联通室外,与风机房的隔墙处自然应该设置排烟防火阀。

但是另一方面我认为,从火灾的可能性来分析,风机房与风室防火阀的设置时没有必要的。理由,室外火灾通过排风室传至风机房的可能性没有,室外排风亭都是在空旷地方,车库的火灾已经通过进风机房的防火阀隔断,即使风机房火灾,由于机房内风管并没开口,故也传不到室外,所以认为没必要设置。

大家的看法呢?
先谢谢大家捧场。

[ 本帖最后由 akaitju 于 2010-6-24 10:22 编辑 ]
免费打赏
snail_yin
2010年05月28日 11:29:55
2楼
不需要设置,防火阀的设置是为了防止火灾通过风管蔓延,如果没有这种危险性,设置防火阀的作用也就没有了。
有一个例子和这很相似,但更常见。某个排烟系统的排烟竖井仅为该系统使用,此时排烟风管和竖井的连接部位也是不需要设置防火阀。
回复
dglllq
2010年05月28日 11:31:48
3楼
如果风室只连接一台风机,应改可以不设;如果连接多台风机多个系统,应该要设。
回复
lmq12500
2010年05月28日 12:12:34
4楼
应该设
回复
akaitju
2010年06月02日 10:22:34
5楼
后来我自己想想,风机房与风室之间还是应该设置防火阀的,因为风机房是个重要的设备房,风机房的门都是甲级防火门,风机房算是个独立防火单元,进出机房的风管都应该设置防火阀。
回复
zepccxjg
2010年06月03日 00:44:07
6楼
好好学习
回复
热动小白
2010年06月04日 10:51:45
7楼
连接管井要设
回复
yc20052203215
2010年06月04日 17:39:43
8楼
我现在做的一个项目,地下室是商业1300平方,自然通风做不够,而且只有一面有窗,
肯定要上机械排烟系统,机械送排风系统。我查资料说宜考虑排烟和排风合用,
我以前都单独做过排烟和排风的。但合用还没有接触过,也没找到相关资料,
请教该怎么考虑?
回复
akaitju
2010年06月24日 12:02:36
9楼
后来专业负责人又要求风机房与风室之间风管上的防火阀取消,认为没必要,后请教建筑专业,其实像这样风机房与风室甚至风井合建,风机房的门是甲级防火门是肯定的,但是风机房和风室可以合并记为一个防火单元,即可以认为风机房与风室或风井之间的隔墙并不是防火墙,这样的话就没必要加防火阀了。
回复
akaitju
2010年06月24日 12:44:26
10楼
经建筑专业核实,风机房和风室或风井之间的隔墙为普通墙,风机房和风室联体的四面墙才是防火墙,即使风室或风井的顶部开孔与室外联通,风机房和风室还是整体作为一个防火单元。
回复
villagerchan
2010年07月20日 18:20:33
11楼
我个人认为如果只有一层,风机房与风室之间不装防火阀;如果是多层,风机房与风室之间需装防火阀