风机房与风室之间是否装防火阀的问题
akaitju
akaitju Lv.2
2010年05月28日 11:03:19
来自于通风排烟
只看楼主

排烟风机房和排风室合建,排风室顶板开洞排至室外,风管进风机房处是应该设置排烟防火阀的,风机房是重要的设备房应设置排烟防火阀这是确定的,但,另一问题来了,风机房与风室之间的隔墙处的连接风管上是否需设置排烟防火阀?我单位以前的做法是设置排烟防火阀的,理由是排风室通过顶板开洞联通室外,与风机房的隔墙处自然应该设置排烟防火阀。但是另一方面我认为,从火灾的可能性来分析,风机房与风室防火阀的设置时没有必要的。理由,室外火灾通过排风室传至风机房的可能性没有,室外排风亭都是在空旷地方,车库的火灾已经通过进风机房的防火阀隔断,即使风机房火灾,由于机房内风管并没开口,故也传不到室外,所以认为没必要设置。

排烟风机房和排风室合建,排风室顶板开洞排至室外,风管进风机房处是应该设置排烟防火阀的,风机房是重要的设备房应设置排烟防火阀这是确定的,但,另一问题来了,风机房与风室之间的隔墙处的连接风管上是否需设置排烟防火阀?
我单位以前的做法是设置排烟防火阀的,理由是排风室通过顶板开洞联通室外,与风机房的隔墙处自然应该设置排烟防火阀。

但是另一方面我认为,从火灾的可能性来分析,风机房与风室防火阀的设置时没有必要的。理由,室外火灾通过排风室传至风机房的可能性没有,室外排风亭都是在空旷地方,车库的火灾已经通过进风机房的防火阀隔断,即使风机房火灾,由于机房内风管并没开口,故也传不到室外,所以认为没必要设置。

大家的看法呢?
先谢谢大家捧场。

[ 本帖最后由 akaitju 于 2010-6-24 10:22 编辑 ]
免费打赏
gongxiang200688
2010年07月21日 17:31:07
12楼
学习学习!感谢!
回复

相关推荐

APP内打开