论消防风机房设置喷头的利弊
xfd831
xfd831 Lv.12
2013年11月26日 13:49:28
只看楼主

一、首先说下个人的做法: 不论地下室消防风机房还是地上的消防风机房(有些建筑地上也会设有消防风机房的),不论是排烟机房还是补风机房,本人的设计均是不设置喷头的。 不设置的依据是GB 50045-95(2005年版)7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃……该条内容提到的是“空调机房”,并不含盖风机房。二、再说下个人做法碰到状况:

一、首先说下个人的做法:
不论地下室消防风机房还是地上的消防风机房(有些建筑地上也会设有消防风机房的),不论是排烟机房还是补风机房,本人的设计均是不设置喷头的。
不设置的依据是GB 50045-95(2005年版) 7.6.4 高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃……该条内容提到的是“空调机房”,并不含盖风机房。
二、再说下个人做法碰到状况:
在浙江省2013年纪要出来之前,个人做法在大部分地方消防都认可,个别地方审查时提出过要求在风机房内增加喷头,比如江苏地方碰到过,但经过交流,审查人员也认可不设置喷头。
但是最近浙江省2013年专家纪要出来后,本人已经接触到两处地方审查提出要求在风机房内增设喷头,依据是浙2013纪要第120条,该条内容: "120.水泵房、消防控制室和无可燃物的技术层可不设自动喷水灭火系统。",审查人员依据该条内容没提到风机房可不设喷头,那反过就要求应该设置喷头。 另外也有审查人员提到空调机房包括风机房,个人认为这看法是不妥的,空调机房是设置空调设备的房间,与风机房两码事,把暖通专业的机房都划归成空调机房个人认为是相当不恰当的。
三、个人对消防风机房设置喷头的利弊分析:
由于对浙2013年纪要第120条内容的看法与审查人员不一致,因此也请教了省内的专家(但未有明确答复),因此将个人分析发与网友一起讨论,如有不妥的地方请大家指正。
1、消防风机房内部设施为消防风机和风机配电柜及连接的风管,四周由防火墙和防火门组成,在防火分隔上起到了阻火的作用。 2、如果外部发生火灾,则该区域风机动作,特别是排风风机,排烟温度高达280度(防火规范规定排烟风机在风机入口280度时仍能运行30min),由于风管不能百分百的绝热,使得风机房内温度升高,风管周边的空气很容易超过68度(因为风机房四周密闭,无法散热,所以温度容易快速升高),导致喷头开放( 如果喷头不采用68度,那又应该用多少度?),喷头开放则容易喷湿风机的控制柜或电机,一旦控制柜或电机进水出故障,消防风机将无法继续工作,则该区域内的烟气无法顺利排放,反而扩大了火灾的危害(烟气是造成人员伤亡和阻碍物质疏散的主要原因)。(该条仅针对排烟风机房,补风机房温度不高,不容易让喷头开放)
3、如果风机房内部起火,风机房内部起火源头个人分析为风机配电柜(风机电机平时不运转),四周为不可燃物或难燃物(风管能耐高温),再考虑防火门关闭,对燃烧中氧气补充起到了一定的阻碍作用,火势难以迅猛发展,即使火情从防火门处突破,但外面都有喷头设置,喷头的开放能够将火势控制在一定范围内。
4、如果是平时由于人员在风机房内巡视或检修,不小心用工具或器材碰坏喷头使得喷水,那么就同第2点一样有喷湿配电柜和电机的可能,如果此时不凑巧,而外面发生火情,喷湿的配电柜不能及时更换,风机无法启动,该区域内烟气无法顺利排放,同样扩大了火灾的危害。(该条排烟、补风机房都适用,因为补风机房停机了,排烟也是无法顺利排放的,具体可以咨询暖通专业)
总述:鉴于上面4点分析,在风机房内布置喷头,只有第3点是有利于扑灭或控制火情,降低火灾危害的,而2、4两点是不利的,同样2、4两点分析来看是影响大面积的,而3点只是在风机房处局部区域。经过分析对比,个人认为在风机房内布置喷头是不利的。

-----------------------------------------
本观点如有错误,请大家指正。


免费打赏
w-jwei
2013年11月26日 14:39:01
2楼
一般是空调机房与进风机房设喷头,排风机房不用设。
回复
xfd831
2013年11月26日 15:14:56
3楼
刚刚收到专家的答复,认可我的观点,但还需要进一步与消防部门沟通。
回复
哄抢火枪
2013年11月26日 15:28:51
4楼
:lol 嘎嘎 飘神!
回复
xiaozheng1998
2013年11月26日 15:32:31
5楼
我是来膜拜楼主的:lol
回复
fengzhizi
2013年11月26日 15:42:13
6楼
支持.分析得挺有道理的.
回复
smalllevel
2013年11月26日 18:50:24
7楼

支持.分析得挺有道理的.
回复
伯大哥
2013年11月27日 10:01:04
8楼
有理有据,说得太好了。支持。
回复
puboss
2013年11月27日 13:56:48
9楼
排烟风机房设置喷淋与否,还有待商榷。楼主的分析亦非常细致到位,谢谢分享