柴油发电机房进风排风口间距
weiyunxing50
2013年11月12日 09:52:08
只看楼主

各位大神,请教下:我们发电机房在地下室,因结构问题,柴油发电机房进风口与排风口在同一面墙上中间隔开,请问发电机房的进风口与排风口间距要求多大,有规范说明吗?谢谢!网上一堆对于风口大小的设计,却没有看到一个关于风口间距要求的,不甚感激

各位大神,请教下:我们发电机房在地下室,因结构问题,柴油发电机房进风口与排风口在同一面墙上中间隔开,请问发电机房的进风口与排风口间距要求多大,有规范说明吗?谢谢!网上一堆对于风口大小的设计,却没有看到一个关于风口间距要求的,不甚感激
ljn112233
2013年11月12日 11:36:57
2楼
帮忙顶下。。
回复
电气交流
2013年11月12日 11:58:42
3楼
我们一般是进出风窗不在一面墙上,而且出风是强排!
回复
花山石
2013年11月13日 11:13:07
4楼
不能在一面墙上,不然风道就短路了。要不你在进风口加个导风罩,让风从发电机那一端吹出来
回复
wx_1605490219578
2021年01月13日 16:06:24
5楼

需要高手回答下

回复
dibmb
2021年06月28日 18:33:56
6楼

很好的资料,收藏了,谢谢分享!