风机房的安装操作尺寸应如何估算?
yeyulu
yeyulu Lv.3
2012年02月01日 10:09:54
来自于通风排烟
只看楼主

如题,谢谢各位解答!!

如题,谢谢各位解答!!
sunset20061236
2012年02月01日 11:25:39
2楼
一般离墙有半米的检修空间就可以了 再小的话就不好了 规范中好像没强制要求多些
回复
yeyulu
2012年02月01日 16:06:16
3楼
谢谢!加问:有没有哪里能找到依据??
回复
aibobo104
2012年02月04日 22:59:54
4楼
至少留出工人操作的空间,我一般是设计800至1000
回复
lingxing1
2012年02月08日 10:03:30
5楼
这个要看设备的要求了,还有建筑专业的接受程度了,尽可能向建筑要大一些。
回复
cc12034
2012年02月08日 18:58:18
6楼
看几号风机。一般也是800-1000的操作空间。
回复
fyman69
2012年02月14日 20:35:12
7楼
一般是风机外壁到墙壁内壁控制在600mm以上
回复