请教钻孔桩施工技术问题
limeng73
limeng73 Lv.10
2010年05月27日 17:47:15
来自于桥梁工程
只看楼主

本人接触钻孔桩不多,在桥梁施工时设计桩径为150cm,钢筋笼(螺旋筋外径)直径142cm,施工时使用冲击钻,钻头直径145cm,钢筋笼外侧有做保护层的导向鼻6mm厚、宽度10cm的钢板,在施工时施工方图省事没有放探孔器,同时也是为了防止沉淀物过厚,就进行了吊放钢筋笼和水下灌注,通过三根声测管声测时没有发现任何异常。但本人觉得由于钻孔桩的泥浆护壁强度应该很薄弱,冲击钻孔时护壁外型不是很圆。容易出现主筋陷如泥浆护壁中的情况,如果会出现这种情况,下次施工时一定严格要求施工人员下放探孔器。请施工经验丰富的工程技术人员帮助解答我的疑惑问题。先谢谢了!

2010年05月27日 19:45:40
2楼
楼主提出的问题很有见地,我也想知道
回复
limeng73
2010年05月30日 21:01:45
3楼
怎么没有人解答呢?
回复
qcy2008
2010年06月01日 21:51:23
4楼
我们工地,钻孔桩每次下钢筋笼之前都要下检孔器。泥浆护壁问题,就要看你泥浆的含砂率、泥浆比重和稠度了,我们一般将含砂率控制在1%,泥浆比重在1.1至1.2之间,稠度控制在17s至22s之间,
回复
fwywuya
2010年06月02日 10:18:17
5楼
安放钢筋笼之前是应当要利用探孔器探测成孔的孔径问题,例如局部是否会有孤石外凸,是否会有缩孔现象,是否会有塌孔现象等等,若出现以上问题应在下步工序前处理。这点楼主要清楚,主筋是否会被泥浆护壁遮埋也是否探孔没有直接关系的。为了避免钢筋被护壁影响,安装钢筋笼时一定要确保中心重合(钢筋笼中心与钻孔中心),之后将钢筋笼悬吊起来,否则钢筋笼在自重的压力下可能会侧弯那样就肯定会被护壁影响了。
回复
内德维德
2010年06月02日 10:46:58
6楼
下检孔器是肯定要下的,因为万一孔径小了,或者竖直度不够,钢筋笼下不下去挺麻烦的。一般钻孔桩的保护层最好使用砼滚轮,这样可以避免钢筋外露,又可以起导向作用。。:)
回复
liuyong123
2010年06月02日 23:47:29
7楼
你问的问题不是太清楚,一般情况下,为了预防缩径是需要下探孔器的,沉淀厚度与泥浆中的砂率和钻渣有关,因此清孔一定要彻底,再说钻头直径与地址有关,稍微偏小了点
回复
limeng73
2010年06月12日 17:35:48
8楼
我还想向各位问问,桩基声测检测时,是否能检测到声测管以外的桩基部分,比如露筋状况等呢?
回复
limeng73
2010年06月12日 17:39:20
9楼
反循环钻机施工时,主要是靠螺杆连接,刚度比较大,我觉得是否可以省掉下检孔器的环节呢?
回复
limeng73
2010年06月12日 17:41:13
10楼
主要是觉得下检孔器时间有点长,沉淀会多
回复
内德维德
2010年06月14日 08:07:34
11楼

声测是声测不到的,不过我们的施工人员还是要对自己负责哈,现在桥梁出了问题就会一查到底的。。:lol