关于水泵开泵后吸入口压力下降的疑问
mimimumu
mimimumu Lv.4
2010年05月27日 13:15:20
来自于采暖供热
只看楼主

系统为冷却水开式系统,冷却水泵为卧式离心泵,开泵前向系统内补水,水泵吸入口压力为14.5m时,系统注满,但是一开泵后,压力降为11m,但是系统水还是满的,停泵后压力恢复14.5m,请问大家水泵启停时压力降的3.5m跑哪儿去了?

系统为冷却水开式系统,冷却水泵为卧式离心泵,开泵前向系统内补水,水泵吸入口压力为14.5m时,系统注满,但是一开泵后,压力降为11m,但是系统水还是满的,停泵后压力恢复14.5m,请问大家水泵启停时压力降的3.5m跑哪儿去了?
免费打赏
flier_01
2010年05月27日 18:53:51
2楼
水流动有阻力损失
一启动泵
被从冷却塔集水盘液面到水泵吸入口的管路损失掉了
回复
hjh512
2010年05月27日 20:30:18
3楼
NPSH值的问题
简单的说就是离心类水泵的吸程
系统没有缺水 运行时的压力是动压 吸入口为负
回复
mimimumu
2010年05月28日 20:35:11
4楼
那要是普通闭式循环系统的话,一般都是在循环泵吸入口定压,这样的话定压是不是就不是很准确啊,还要考虑水泵吸程的问题?
回复
flier_01
2010年05月28日 23:23:39
5楼
这种是开式冷却塔冷却系统
不在水泵入口定压
故有这种情况
如果是水泵入口定压的闭式循环系统
不会这样
回复
mimimumu
2010年05月29日 14:16:05
6楼
恩,学习了
回复
hjh512
2010年05月31日 19:52:59
7楼


闭式的也会启泵后回水压力下降
回复
elingcat
2010年05月31日 21:10:26
8楼
支持楼上的,我做的闭式系统也是这样的,无论开闭式都会出现开泵后吸入口压力骤跌的现象,这个其实很简单,动压和静压的区别,而且这个是开始系统,你的14.5m就代表你系统水泵和冷却塔的高差=静压值,这之间的动静压的关系,你再去看看书吧,我也记得不大清楚了。
回复

相关推荐