直埋式一次热力网问题
yang88li88
yang88li88 Lv.2
2010年05月27日 11:46:17
来自于采暖供热
只看楼主

直埋式预制保温管,使用5、6年后,在混凝土固定支墩处,钢管与混凝土结合处发生严重腐蚀漏水故障,并且在不同的管段,不同埋深、不同的地质环境下都有发生。而且都在供水管道上出现(120摄氏度),回水管道(80摄氏度)却没事。我们分析是结合处有地下水不断渗入,遇到高温管道汽化,水浓缩后产生电化学腐蚀造成的。不知道这个分析原因对不对,如果是这个原因,请各位老师给个建议,修复施工时如何处理这个缺陷?

2010年05月27日 15:12:58
2楼
自己顶一下
回复
whly2008
2010年05月27日 21:10:57
3楼
固定筋板前后有一段防水保温套管,不知道你们做了没有,如果没做,有可能造成以上情况
回复
yang88li88
2010年05月28日 09:11:05
4楼
焊接筋板时,外保护壳保留了一段距离,埋入混凝土有20mm长,是不是保护壳和混凝土不粘接,出现缝隙。挖开时里面保温层都已经破碎、碳化。
回复
ningxingkinhil
2010年05月28日 09:36:40
5楼
坐等高手解答
回复
yang88li88
2010年05月28日 10:39:34
6楼
不送点礼物上来,高手们不出手,:time:
回复
ccphony
2010年05月28日 15:04:32
7楼
学习来的
回复
xiaohp407
2010年05月31日 12:29:26
8楼
是不是受力问题,固定墩处管道受力最大,加上腐蚀,造成管道破坏。如果单纯是腐蚀造成的,低温水管道也应该被腐蚀
回复
bx-zxl
2010年06月01日 23:07:03
9楼
我想,楼主分析的有道理,很可能是冷热交换结露造成的。:victory:
回复
yang88li88
2010年06月02日 18:35:09
10楼
顶一下,继续等高手指导。
回复
chen_880412
2010年06月03日 17:44:39
11楼
顶!!学习中,期待弄懂。
回复

相关推荐

APP内打开