我们做的小区室外配套,热力管和给水管、燃气管在管沟内的间距不能完全规范要求来做,想请教一下怎么布置合适。最多的管沟内是一根燃气管,五根给水管,两根热力管。我们现在的布置是自左向右依次是五根给水管,然后是燃气管,热力管。中间一定的间距。请教高手有什么注意的问题?
我们做的小区室外配套,热力管和给水管、燃气管在管沟内的间距不能完全规范要求来做,想请教一下怎么布置合适。最多的管沟内是一根燃气管,五根给水管,两根热力管。我们现在的布置是自左向右依次是五根给水管,然后是燃气管,热力管。中间一定的间距。请教高手有什么注意的问题?
2楼
没人指点啊,还请各位同仁指教!!!现在发现场图片给各位。
回复
3楼
没人回复啊,现在发上我从现场拍的图片,是下雪那天后,停工拍的,请同仁指教?
回复
4楼
继续发图给大家
回复
5楼
大家帮我顶起来吧,给点建议,传授点经验吧
回复
6楼
给水管与其它刚到的间距为 与燃气管1.0米 与热力管1.5米 与强电为 1.0米 天然气距强电1.0米 据热力管道为 1.5米 你的施工好像与规范不是很统一 不过 好多比较灵活了
回复
7楼
我记得天然气距离热力管线是1米,距离给水管是0.5米,与强弱电是1米.
回复
8楼
给水管与其它刚到的间距为 与燃气管1.0米 与热力管1.5米 与强电为 1.0米 天然气距强电1.0米 据热力管道为 1.5米
回复
9楼
1.热力管采用的是自然补偿还是波纹伸缩节?由于没有管线的鸟瞰图,不好判断是否满足暖管伸涨要求
2.至于你说的间距,明显已无法满足规范要求,所以不要过多的纠缠这个问题。主要还是考虑暖管与水管支管上翻身时是否有障碍;
3.既然下雪,估计也是北方地区的,不知道你的管线覆土能否满足防冻要求,说白了就是保温防冻的问题
4.没有看到一个室外检查井,莫非还没开始做?
5.水管与燃气管都是PE管,比较“皮实”,耐折抗压,主要还是注意处理暖管的接口质量,是否有必要采取措施防止暖管局部下沉而折口
暂时想到这么多
[
本帖最后由 xt99w2 于 2009-2-4 16:36 编辑 ]
回复
10楼
感谢大家的指教,规范上的安全间距是怎么得出来的啊?
回复上楼:热力管采用自然补偿,是无补偿直埋。检查井还没开始做。上楼的同仁说的好详细,谢谢!现在再发几张。
回复
11楼
继续发,请大家指教!