室外热力管网和给水管、燃气管的间距问题
chunpengf
chunpengf Lv.5
2009年01月04日 13:13:58
只看楼主

我们做的小区室外配套,热力管和给水管、燃气管在管沟内的间距不能完全规范要求来做,想请教一下怎么布置合适。最多的管沟内是一根燃气管,五根给水管,两根热力管。我们现在的布置是自左向右依次是五根给水管,然后是燃气管,热力管。中间一定的间距。请教高手有什么注意的问题?

我们做的小区室外配套,热力管和给水管、燃气管在管沟内的间距不能完全规范要求来做,想请教一下怎么布置合适。最多的管沟内是一根燃气管,五根给水管,两根热力管。我们现在的布置是自左向右依次是五根给水管,然后是燃气管,热力管。中间一定的间距。请教高手有什么注意的问题?
免费打赏
chunpengf
2009年01月15日 17:09:42
2楼
没人指点啊,还请各位同仁指教!!!现在发现场图片给各位。
回复
chunpengf
2009年01月15日 17:09:48
3楼
没人回复啊,现在发上我从现场拍的图片,是下雪那天后,停工拍的,请同仁指教?
回复
chunpengf
2009年01月15日 17:11:13
4楼
继续发图给大家
回复
chunpengf
2009年01月17日 10:07:14
5楼
大家帮我顶起来吧,给点建议,传授点经验吧
回复
liuchengyongsx
2009年01月18日 11:37:52
6楼
给水管与其它刚到的间距为 与燃气管1.0米 与热力管1.5米 与强电为 1.0米 天然气距强电1.0米 据热力管道为 1.5米 你的施工好像与规范不是很统一 不过 好多比较灵活了
回复
寒冬
2009年01月20日 11:01:29
7楼
我记得天然气距离热力管线是1米,距离给水管是0.5米,与强弱电是1米.
回复
zq-814
2009年01月21日 11:58:02
8楼
给水管与其它刚到的间距为 与燃气管1.0米 与热力管1.5米 与强电为 1.0米 天然气距强电1.0米 据热力管道为 1.5米
回复
水锤
2009年02月04日 16:34:03
9楼
1.热力管采用的是自然补偿还是波纹伸缩节?由于没有管线的鸟瞰图,不好判断是否满足暖管伸涨要求
2.至于你说的间距,明显已无法满足规范要求,所以不要过多的纠缠这个问题。主要还是考虑暖管与水管支管上翻身时是否有障碍;
3.既然下雪,估计也是北方地区的,不知道你的管线覆土能否满足防冻要求,说白了就是保温防冻的问题
4.没有看到一个室外检查井,莫非还没开始做?
5.水管与燃气管都是PE管,比较“皮实”,耐折抗压,主要还是注意处理暖管的接口质量,是否有必要采取措施防止暖管局部下沉而折口
暂时想到这么多

[ 本帖最后由 xt99w2 于 2009-2-4 16:36 编辑 ]
回复
chunpengf
2009年02月25日 20:27:31
10楼
感谢大家的指教,规范上的安全间距是怎么得出来的啊?
回复上楼:热力管采用自然补偿,是无补偿直埋。检查井还没开始做。上楼的同仁说的好详细,谢谢!现在再发几张。
回复
chunpengf
2009年02月25日 20:31:03
11楼
继续发,请大家指教!
回复