请教:室外热力管网枝状用的多还是环状用的多?实际运行效果又如何?
swt_217
swt_217 Lv.3
2009年08月08日 02:40:59
来自于采暖供热
只看楼主

如题,请问小区或工厂城市室外热力管网枝状用的多还是环状用的多?实际运行效果又如何?

如题,请问小区或工厂城市室外热力管网枝状用的多还是环状用的多?实际运行效果又如何?
免费打赏
yoyou16
2009年08月12日 16:42:50
2楼
当然是枝状管网的多。
回复
swt_217
2009年08月15日 00:26:48
3楼
那环状的又是什么情况用呢?就是有要求不中断的情况下才用环状吗?
回复
lovemydog
2009年08月17日 18:08:03
4楼
没遇到环状的,是不是费管啊?不太清楚
回复
swt_217
2009年08月18日 14:24:22
5楼
城市热力网设计规范 CJJ 34—2002 5.0.8 供热建筑面积大于1000万平米的供热系统应采用多热源供热,且各热源热力干线应连通。在技术经济合理时,热力网干线宜连接成环状管网。
技术措施 2.9.6 室外管网一般采用枝状布置;当有特殊要求而不允许供热间断时可采用环状布置。

这样看来有特殊要求的少见啊。
回复
vk3001h
2009年08月24日 15:39:55
6楼

主要是因为环状管网的水力特性在理论研究和实际测试方面资料都不是很全面,计算上存在较大的随意性和不确定性。虽然定性分析是可靠性较高,但是定量分析却没有可靠的计算手段(关键是由于资料太少无法得到可靠的计算公式)。所以还是以支状系统比较具备现实的可实施性。
回复
xiangnanhu1984
2009年08月25日 22:06:15
7楼
直埋管道固定支架的距离如何计算,如何计算是否需要补偿
回复
swt_217
2009年08月26日 15:20:07
8楼
我觉得室外的是比室内的复杂样,我也搞不大清楚,还请高手来指教。
回复
swt_217
2009年08月26日 15:22:58
9楼
感谢你的回复,以后有问题再请教
回复
jinuancom
2009年10月12日 10:36:58
10楼
网状的多吧 :hug:
回复

相关推荐

APP内打开