讨论:热力管网、污水管、电缆的合理排列顺序
unbreakablebrian
2010年07月09日 20:10:11
只看楼主

大家讨论一下在住宅小区外线施工过程中,如果外线沿单体楼单元门前铺设,那么热力管网、污水管、电缆由单体楼向外侧道路铺设的合理顺序应该如何选择?我觉得电缆应该在最里面(最靠近单体楼侧),热力管网在中间,污水管离单体楼最远。请各位发表一下看法。

大家讨论一下
在住宅小区外线施工过程中,如果外线沿单体楼单元门前铺设,那么热力管网、污水管、电缆由单体楼向外侧道路铺设的合理顺序应该如何选择?
我觉得电缆应该在最里面(最靠近单体楼侧),热力管网在中间,污水管离单体楼最远。
请各位发表一下看法。
xiaohong1982228
2010年07月10日 08:11:28
2楼
有道理:victory:
回复
kenshin8061
2010年07月10日 11:16:17
3楼
个人认为水平布置以方便检修为原则,竖直方向上的布置记得规范上有写,抱歉,忘了具体哪本哪里。
回复
zwx345
2010年07月10日 13:07:31
4楼
忘了具体哪本哪里
回复
crossett
2010年07月10日 13:19:03
5楼
污水管道和入户连接的检查井最好离建筑物近点,否则堵了不好疏通
回复
liuqiang1006
2010年07月11日 14:08:33
6楼
个人认为污水管靠近楼体,电力管在最外面。
回复
xuexi1970
2010年07月11日 14:38:59
7楼
个人认为,先燃气、污水在最里侧依次是热力管道、给水、消防、电缆
回复
jiyanhua
2010年07月11日 16:52:52
8楼
在《城市规划法规文件汇编》第三部分城市规划技术标准、技术规范的城市工程管线综合规划规范(GB50289-98)中依次为热力、、电力、燃气、电信、给水、污水。
回复
milu66
2010年07月11日 22:41:38
9楼



这个是对的
污水离建筑物外墙有三米的距离要求 这个中间可以利用
回复
nmgxp
2010年07月12日 08:45:10
10楼
学习了,谢谢
回复
wangjh040
2010年07月12日 08:54:20
11楼
同意楼主的看法,《城市居住区规划设计规范》2002版P28规定离建筑物的由近及远水平顺序为:电力或电信、燃气、热力、给水、雨水、污水

[ 本帖最后由 wangjh040 于 2010-7-12 08:55 编辑 ]