直埋式一次热力网问题
yang88li88
yang88li88 Lv.2
2010年05月27日 11:46:17
来自于采暖供热
只看楼主

直埋式预制保温管,使用5、6年后,在混凝土固定支墩处,钢管与混凝土结合处发生严重腐蚀漏水故障,并且在不同的管段,不同埋深、不同的地质环境下都有发生。而且都在供水管道上出现(120摄氏度),回水管道(80摄氏度)却没事。我们分析是结合处有地下水不断渗入,遇到高温管道汽化,水浓缩后产生电化学腐蚀造成的。不知道这个分析原因对不对,如果是这个原因,请各位老师给个建议,修复施工时如何处理这个缺陷?

2010年06月07日 11:30:40
12楼
学习
回复
xiaoshi1224
2010年06月08日 19:55:08
13楼
学习
回复
c0709150201
2014年09月28日 13:54:09
14楼
路过,学习了
回复
songgw5537
2014年10月14日 09:03:53
15楼
防腐与防水共同进行,这样可以减少腐蚀,保温接头处的防腐尤为重要