求教:直埋热力管网安装补偿器的问题
zzreli1987
zzreli1987 Lv.2
2012年02月10日 17:28:25
来自于采暖供热
只看楼主

设计的管网装的波纹管补偿器,但是很用易发生漏水事故。求教各位专家能不能用其他方式补偿,或其他型号的补偿器?

设计的管网装的波纹管补偿器,但是很用易发生漏水事故。求教各位专家能不能用其他方式补偿,或其他型号的补偿器?
chinalnkydlzc
2012年02月12日 11:10:29
2楼
最好的方式是少用补偿器!没有就不存在漏水
回复
shwhwm
2012年02月13日 08:31:46
3楼
可以采用直埋外压补偿器或者一次性直埋补偿器,建议你使用一次性直埋补偿器,一次性直埋补偿器就是试完压后全部焊上,这种补偿器不容易泄露! 我是北京首航五环工业工程公司的,我QQ:409198655 有关补偿器方面我可以给咱们提供帮助!呵呵
回复
zzxzwg
2012年02月16日 13:28:47
4楼
直埋热力管道水温低于100℃,分支采用弯头接法,即可实现补偿,不用设置补偿器;若水温高于100℃,直管段较长应设补偿器,位置允许可以设方形补偿器
回复
wltzhch007
2012年02月16日 14:36:13
5楼
可以采用直埋外压补偿器或者一次性直埋补偿器,建议你使用一次性直埋补偿器,一次性直埋补偿器就是试完压后全部焊上,这种补偿器不容易泄露!
回复
jsh680703abc
2012年02月27日 20:54:28
6楼
套筒补偿器
回复
没幸福么
2012年03月09日 15:08:10
7楼
直埋式无补偿
回复
monday72311
2012年03月13日 15:43:55
8楼
楼主,使用直埋补偿器,或者做补偿器井,当补偿器发生损坏时候,把井砸开重新安装。
回复

相关推荐