设计的管网装的波纹管补偿器,但是很用易发生漏水事故。求教各位专家能不能用其他方式补偿,或其他型号的补偿器?
设计的管网装的波纹管补偿器,但是很用易发生漏水事故。求教各位专家能不能用其他方式补偿,或其他型号的补偿器?
2楼
最好的方式是少用补偿器!没有就不存在漏水
回复
3楼
可以采用直埋外压补偿器或者一次性直埋补偿器,建议你使用一次性直埋补偿器,一次性直埋补偿器就是试完压后全部焊上,这种补偿器不容易泄露! 我是北京首航五环工业工程公司的,我QQ:409198655
有关补偿器方面我可以给咱们提供帮助!呵呵
回复
4楼
直埋热力管道水温低于100℃,分支采用弯头接法,即可实现补偿,不用设置补偿器;若水温高于100℃,直管段较长应设补偿器,位置允许可以设方形补偿器
回复
5楼
可以采用直埋外压补偿器或者一次性直埋补偿器,建议你使用一次性直埋补偿器,一次性直埋补偿器就是试完压后全部焊上,这种补偿器不容易泄露!
回复
6楼
套筒补偿器
回复
7楼
直埋式无补偿
回复
8楼
楼主,使用直埋补偿器,或者做补偿器井,当补偿器发生损坏时候,把井砸开重新安装。
回复