关于《自喷规范》里的表8.0.7的问题
078203931
078203931 Lv.5
2005年09月05日 17:31:56
只看楼主

大家好!根据《自喷规范》里的表8.0.7规定中危险等级DN100管控制喷头数不应超过64个。若喷头数超过64个,大家是用什么办法解决呢,是把管径放大还是另引一条管控制剩下的喷头?要是把管径放大,那么DN125、DN150控制多少个喷头,根据什么?谢谢

大家好!根据《自喷规范》里的表8.0.7规定中危险等级DN100管控制喷头数不应超过64个。若喷头数超过64个,大家是用什么办法解决呢,是把管径放大还是另引一条管控制剩下的喷头?要是把管径放大,那么DN125、DN150控制多少个喷头,根据什么?谢谢
免费打赏
果汁
2005年09月05日 17:37:18
2楼
管径的确定是要通过流量计算最终确定的,最终确定的依据就是计算结果。
回复
little_strong
2005年09月05日 19:07:12
3楼
一般中危险级DN150的管可以控制800多个喷头,超过一个湿式报警阀控制的喷头数了
回复
fengmanxilou
2005年09月06日 10:59:33
4楼
你的问题我也碰到过,正确的算法是安流量来的,不要仅仅看那些款款,不然要被审图的说的!
回复
078203931
2005年09月06日 11:24:52
5楼
但是用作用面积法算,160m2作用面积有16个喷头,流量是20L/S左右,查表得DN100就够了,但是喷头数有100多个,那么总管是怎么算的你们.
回复
chenjing_8241
2005年09月06日 11:43:06
6楼
我也好想知道楼上的问题到底怎么解决的
回复
078203931
2006年05月20日 15:08:49
7楼
多谢大家关心,问题已经解决了。谢谢。