今天很荣幸的参加了本项目的消防验收,经过如下:1.公司领导派美女专程去消防大队迎接检查团队;2.消防局来了3男1女,很牛B的样子啊,拿着厚厚的规范,下车有人开门上车有人护头3.来到会议室,我靠,鲜花、水果、饮料、小吃一应俱全,就差裸女伺候了4.介绍项目情况,期间有事听了几句就出来了,真是眼不见心也烦啊5.会议简短结束后,一行若干人员陪同到车间检查,摸摸这看看那,检查了一个应急灯、试验了一个手报、查了一个烟感探头及按了一下消火栓箱内的起泵按钮,喷了几滴脏水。
1.公司领导派美女专程去消防大队迎接检查团队;
2.消防局来了3男1女,很牛B的样子啊,拿着厚厚的规范,下车有人开门上车有人护头
3.来到会议室,我靠,鲜花、水果、饮料、小吃一应俱全,就差裸女伺候了
4.介绍项目情况,期间有事听了几句就出来了,真是眼不见心也烦啊
5.会议简短结束后,一行若干人员陪同到车间检查,摸摸这看看那,检查了一个应急灯、试验了一个手报、查了一个烟感探头及按了一下消火栓箱内的起泵按钮,喷了几滴脏水。
6.回到会议室提了几点意见,散会
7.已到中午12点,美女送检查团队离开公司,去什么地方咱不得而知,咱得回食堂吃饭。
意见我大概记了一下,请大家发表一下看法,并帮忙出出主意我改怎么整改:
1.感烟探头与屋顶的距离太远,现场检查大约 有250mm左右,要求不能大于200mm,不知是否有这样的规范规定?
2.疏散指示灯采用的是蓄光发光型产品,类似荧光粉的东西,不用接电源,这种东西已经淘汰,不能使用,必须用消防认可的带蓄电池的指示灯。
3.没有试验切非连锁,要求有火灾报警后切断所有非消防电源,应急灯点亮。
对于第三点我想解释一下,他们要求切非后包括生产电源都要切掉,当时部分工段还在调试,不可能让他切掉,而且在图纸上也没有设计这种连锁,我现在很迷惑,何为消防电源,何为非消防电源?无论什么 火情都要连锁切掉生产电源吗?那只能从变压器高压侧连锁切掉动力电源了。