只看楼主

今天很荣幸的参加了本项目的消防验收,经过如下:1.公司领导派美女专程去消防大队迎接检查团队;2.消防局来了3男1女,很牛B的样子啊,拿着厚厚的规范,下车有人开门上车有人护头3.来到会议室,我靠,鲜花、水果、饮料、小吃一应俱全,就差裸女伺候了4.介绍项目情况,期间有事听了几句就出来了,真是眼不见心也烦啊5.会议简短结束后,一行若干人员陪同到车间检查,摸摸这看看那,检查了一个应急灯、试验了一个手报、查了一个烟感探头及按了一下消火栓箱内的起泵按钮,喷了几滴脏水。

今天很荣幸的参加了本项目的消防验收,经过如下:
1.公司领导派美女专程去消防大队迎接检查团队;
2.消防局来了3男1女,很牛B的样子啊,拿着厚厚的规范,下车有人开门上车有人护头
3.来到会议室,我靠,鲜花、水果、饮料、小吃一应俱全,就差裸女伺候了
4.介绍项目情况,期间有事听了几句就出来了,真是眼不见心也烦啊
5.会议简短结束后,一行若干人员陪同到车间检查,摸摸这看看那,检查了一个应急灯、试验了一个手报、查了一个烟感探头及按了一下消火栓箱内的起泵按钮,喷了几滴脏水。
6.回到会议室提了几点意见,散会
7.已到中午12点,美女送检查团队离开公司,去什么地方咱不得而知,咱得回食堂吃饭。
意见我大概记了一下,请大家发表一下看法,并帮忙出出主意我改怎么整改:
1.感烟探头与屋顶的距离太远,现场检查大约 有250mm左右,要求不能大于200mm,不知是否有这样的规范规定?
2.疏散指示灯采用的是蓄光发光型产品,类似荧光粉的东西,不用接电源,这种东西已经淘汰,不能使用,必须用消防认可的带蓄电池的指示灯。
3.没有试验切非连锁,要求有火灾报警后切断所有非消防电源,应急灯点亮。
对于第三点我想解释一下,他们要求切非后包括生产电源都要切掉,当时部分工段还在调试,不可能让他切掉,而且在图纸上也没有设计这种连锁,我现在很迷惑,何为消防电源,何为非消防电源?无论什么 火情都要连锁切掉生产电源吗?那只能从变压器高压侧连锁切掉动力电源了。
免费打赏
mcgoat
2013年07月09日 09:30:34
2楼
楼主 你这个自己都不清楚的啊
回复
zhy8340
2017年10月11日 09:44:57
3楼
谢谢楼主们分享
回复
zhy8340
2017年10月11日 10:08:21
4楼
二.屋顶有热屏障的情况下,尚应满足《火规》表8.1.11的要求
表8.1.11 感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离..
探测器的安装高度h(m)



感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离d(mm)
顶棚或屋顶坡度θ
θ≤15°
 15°<θ≤ 30°
θ>30°
最小
最大
最小
最大
最小
最大
h≤6
30
200
200
300
300
500
6<h≤8
70
250
250
400
400
600
8<h≤10
100
300
300
500
500
700
10<h≤12
150
350
350
600
600
800
回复
a317630398
2017年11月23日 19:18:18
5楼
消防设备由给排水和暖通的专业提供,切非时候除了消防电源全部切除