中庭消防如何设计
pengzhimin
pengzhimin Lv.3
2010年05月26日 17:21:19
只看楼主

各位前辈高手帮帮忙 有一个50000平米的四层商场,商场二、三、四层中庭设有防火卷帘与其它区域隔开,首层与附近商铺为一个防火分区,中庭四层设有空水炮自动喷水灭火系统,每层中庭均有走廊和手扶电梯,相临防火分区的消火栓在平时可以保护到中庭每个点,但考虑火灾时防火卷帘下来,其它区的消火栓没法保护走廊和手扶电梯。中庭长62m,一头宽16.5m,另一头宽7.5m的一个近似梯形。请问:1)每层中庭走廊和手扶电梯是不是要单独做消火栓保护?

各位前辈高手帮帮忙
有一个50000平米的四层商场,商场二、三、四层中庭设有防火卷帘与其它区域隔开,首层与附近商铺为一个防火分区,中庭四层设有空水炮自动喷水灭火系统,每层中庭均有走廊和手扶电梯,相临防火分区的消火栓在平时可以保护到中庭每个点,但考虑火灾时防火卷帘下来,其它区的消火栓没法保护走廊和手扶电梯。中庭长62m,一头宽16.5m,另一头宽7.5m的一个近似梯形。
请问:1)每层中庭走廊和手扶电梯是不是要单独做消火栓保护?
2)喷淋是否可以从每层就近从相临防火分区水流指示器后接出?如不行,应如何做?

谢谢
水电师
2010年05月27日 16:07:16
2楼
其实,我没看懂。但是水流指示器之后应该是一个分区,这个应该是肯定的:hug: 不然你让指示器指示谁啊?
回复
ykxj9808a
2010年05月28日 18:17:16
3楼
中庭设有高空消防水炮系统后,每层走廊应设置自动喷淋系统,手扶电梯应该可以不用做消火栓保护。
上海普临智能机电设备有限公司生产大空间消防水炮,并提够您相应的解决方案。
不知对否,还望朋友赐教,谢谢!
回复
nybz1234567
2010年05月28日 23:32:43
4楼
中庭设有高空消防水炮系统后,每层走廊应设置自动喷淋系统,喷头间距适当加密;
水流指示还是按规范分区分层单独设置为好,审图的先生们未必都很讲理。
回复

相关推荐

APP内打开