看《混凝土结构设计规范》上裂缝控制等级三级,环境类别为一类的钢筋混凝土结构的最大裂缝宽度限值Wlim=0.3(0.4),我最近做的结构经PKPM计算后,好多裂缝都超过了0.3,最大的0.5,请一些知情人士,给予指导,该如何做?
看《混凝土结构设计规范》上裂缝控制等级三级,环境类别为一类的钢筋混凝土结构的最大裂缝宽度限值Wlim=0.3(0.4),我最近做的结构经PKPM计算后,好多裂缝都超过了0.3,最大的0.5,请一些知情人士,给予指导,该如何做?
22楼
楼主可以在直接生成施工图输入裂缝宽度限制,并考虑裂缝选筋。
回复
23楼
哈哈:hug:
回复
24楼
最好还是调整钢筋的直径和根数吧,如果按照裂缝选筋,有可能造成支座钢筋过大,不能满足强剪弱弯的原则哟。如果对裂缝控制很严,那只有加大截面,提高刚度了。一般的裂缝超标没什么的,只要不是超的很多。
回复
25楼
办法一:在“梁平法施工图”菜单的“参数修改”中钩选“是否考虑支座宽度对裂缝宽度的影响”项,再检查一下裂缝,一般能满足室内正常环境最大裂缝0.4(年平均相对湿度小于60%)要求;办法二:在生成SATWE数据“分析与设计参数补充定义”中的“设计信息”时钩选“梁柱重叠部分简化为刚域”。以上两种方法都是规范明确可以考虑的。
回复
26楼
补充说明:上述两种办法同时考虑有些“不给自己留退路”的嫌疑!!!若在处理工程事故时,为了免责,作为自我保护的手段完全可以同时采用,并且有据可查。
回复
27楼
减少裂缝宽度,最有效的方法就是减小纵向受拉钢筋的应力,此时增大梁截面高度最有效;如果截面高度不变的前提下,可以采用小直径钢筋,增大受拉钢筋面积等措施。。。
回复
28楼
楼上的都给出了解决办法了,我更倾向于增加钢筋面积,你调整根数和直径。再看看裂缝应该满足要求了。
回复
29楼
如果是框架梁上部裂缝,是可以放宽些的
如果是下部就要调整梁截面了
回复
30楼
支持这个做法,安全免责
回复