一台500KVA变压器,从电网经跌落式熔断器直接进到变压器,是否可行?如果可以,那么跌落式熔断器该选择多大?

一台500KVA变压器,从电网经跌落式熔断器直接进到变压器,是否可行?如果可以,那么跌落式熔断器该选择多大?
免费打赏
huazanbin
2005年09月05日 15:10:33
2楼
应该是可以的,但是你的电网是多少KV的呢,是10KV,还是6KV。?
回复
工夫茶
2005年09月05日 15:10:57
3楼
应该可以,跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,建议选用100A,熔体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5~2倍,此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的熔断器进行校核。
回复
huazanbin
2005年09月05日 15:13:04
4楼
楼上的100A 是否大了点,如果是6KV的可选80A ,如果是10KV,选用63A的就可以了。
回复
see_saw007
2005年09月05日 15:20:52
5楼
可以用跌落式熔断器保护.变压器高压侧的熔丝是在变压器内部发生短路时能迅速切断故障,保证变压器的安全。按变压器运行规程规定:100kVA以下变压器的高压侧熔丝,按高压侧电流值的2~3倍选用;100kVA及以上变压器的高压侧熔丝,按高压侧电流值1.5~2倍选用
这之所以要增加一定的倍数,主要是考虑到一次侧熔丝和二次熔丝的作用不同,它在熔断特性上应有选择性。
回复
dse8866
2005年09月05日 15:26:37
6楼
完全可以,跌落式熔断器是10/6kV配电系统常用的一种短路保护,熔体的额定电流可整定为额定负荷电流的1.5~2倍,
回复
hexiongbo7
2005年09月05日 15:32:07
7楼

室外与半室外变电所一般都这样做,一次10KV熔断器可选12KV100A
回复
工夫茶
2005年09月05日 15:40:11
8楼
不好意思,刚才算错了,500KVA变压器10KV侧的额定电流应该是29A,所以熔断器按高压侧电流值1.5~2倍选用应选50A.
回复
dianqichu
2005年09月05日 15:53:21
9楼
用高压熔丝做保护士最简单的一种,应该是可行的。建议熔丝选择为12KV(额定电压为10KV)60A的即可。或10KV(额定电压为6KV)100A的这两种。
回复
liufangping
2005年09月05日 16:00:14
10楼
可以使用,跌落式熔断器可以选RW3-10/50A.容体额定电流为50A.因为变压器额定电流为28.9A,所以选50A就够,选100A太大.说明一点跌落式熔断器没有63A的,一般是50A,100A,200A.
回复
hdjlxjl
2005年09月05日 16:55:38
11楼

赞同
回复