多台机组并联,多台水泵的设计选型和计算?
quandunhai
quandunhai Lv.13
2005年09月05日 13:00:54
来自于制冷技术
只看楼主

同上

同上
免费打赏
quandunhai
2005年09月08日 15:04:30
2楼
没有人做过这种项目?不会吧,我们网易上太冷清了.
回复
cuiguangy
2005年09月09日 10:19:24
3楼
说的不是很清楚吧,最好说明具体情况,大家帮你分析一下下...........
回复
quandunhai
2005年09月09日 10:32:05
4楼
如果是三台主机和三台水泵,是一泵对一机还是采用三台泵并联对机组?
回复
spr2004
2005年09月09日 15:12:31
5楼
一泵对一机
回复
lanying
2005年09月11日 11:58:16
6楼
一般的情况是:一次泵对应一台冰水主机.而如有二次泵系统的话,就是冰水出水经集水管后在并联几台二次泵!
回复
zys0000
2005年09月11日 13:34:44
7楼

安装为3台泵并联对3台机组,可以相互切换,有备用泵最好。
使用时是一泵对一机。
顺便想说在一台泵运行时主管道水阻力会较小,水泵扬程会偏高,水泵电机容易过电流。
偶遇到过这类问题,将水泵电机换大。
选择水泵时,水泵轴功率与电机功率不要太接近,电机功率要有80%裕度。
回复
wangxl1688
2005年10月14日 10:25:17
8楼
安装时3台泵并联3台机组,使用时怎么会一泵对一机?好象不是太好吧,不懂,请赐教!
回复
csm_1982
2005年10月18日 15:08:00
9楼
我一般是并联设的,这样可以减少备用泵的台数。
回复
quandunhai
2005年10月19日 08:42:17
10楼
让人失望,没有特别详细分析的计划书,看不出谁说得更好了.
回复
riverjsg
2007年02月09日 21:27:51
11楼
我也想多机并联设计,大家给个意见啊!

10000平米的酒店,想选用8台30TR的水冷涡旋机组,但现在想不明白系统该如何布置,高手给执教
回复

相关推荐

APP内打开