关于消火栓最不利点选择的问题
scorpioyrr
scorpioyrr Lv.3
2010年05月26日 09:00:42
只看楼主

就是试验要求选择的两个最不利点的事,一般都是选首层和最高层现在一个项目,裙楼负三至六层,塔楼七至二十七层塔楼独立施工,系统归至裙楼,但是验收可能会独立验收那这两个最不利点应该怎么选?其中一个应该也是顶层吧,那另一个是首层还是七层麻烦知道得人解释一下选择的依据和理由万分感谢

就是试验要求选择的两个最不利点的事,一般都是选首层和最高层
现在一个项目,裙楼负三至六层,塔楼七至二十七层
塔楼独立施工,系统归至裙楼,但是验收可能会独立验收
那这两个最不利点应该怎么选?其中一个应该也是顶层吧,那另一个是首层还是七层
麻烦知道得人解释一下选择的依据和理由