室外喷淋管网的阀门选择
wwm8412
wwm8412 Lv.8
2010年05月25日 13:14:58
只看楼主

室外喷淋管网的阀门选择:现在在做一个厂区,由于报警阀较多且厂区较大。我将报警阀分开设置在各厂房的报警阀间。水泵房出来2跟DN150的喷淋管在厂区成环状。先在有个问题就是,室外喷淋管网的阀门采用普通阀门还是要采用信号阀呢???希望各位能给与解答,谢谢!!!另外在补充个问题室外喷淋管采用什么管材,接口方式??内外镀锌钢管可否??[ 本帖最后由 wwm8412 于 2010-5-25 13:23 编辑

室外喷淋管网的阀门选择:
现在在做一个厂区,由于报警阀较多且厂区较大。我将报警阀分开设置在各厂房的报警阀间。水泵房出来2跟DN150的喷淋管在厂区成环状。
先在有个问题就是,室外喷淋管网的阀门采用普通阀门还是要采用信号阀呢???希望各位能给与解答,谢谢!!!

另外在补充个问题室外喷淋管采用什么管材,接口方式??内外镀锌钢管可否??


[ 本帖最后由 wwm8412 于 2010-5-25 13:23 编辑 ]
免费打赏
wwm8412
2010年05月26日 12:59:06
12楼
希望继续有高手参与解答。:loveliness:
回复
wwm8412
2010年05月26日 16:16:50
13楼
希望继续有高手参与解答。 继续等待!!!
回复
wwm8412
2010年05月26日 17:25:51
14楼
顶一下,别沉了。:Q :Q
回复
wwm8412
2010年05月27日 10:08:49
15楼
怎么还是没人继续呢??:( :(
回复
fine_2009
2010年05月27日 10:25:09
16楼
阀门可以用普通阀门。
管材使用焊接钢管、镀锌管、球墨、涂塑什么的都可以,只是注意防腐应达到要求,在这方面还是球墨或涂塑等好一些,镀锌管接口等处理麻烦,焊接钢管做防腐且报警阀前需另加过滤器。
回复
wwm8412
2010年05月28日 10:06:02
17楼
谢谢各位,网易真是个好地方。。。:) :) :kiss:
回复
yuanjiang_81
2010年05月31日 15:57:45
18楼
选择用消防类闸阀,直埋式,加长阀杆。室内有湿式报警阀就不必在管网上做信号阀。
管材多选择采用球磨铸铁管,承插接口。
内外镀锌钢管也可以用,但防腐要做好。
回复
wwm8412
2010年06月01日 10:08:17
19楼
选择用消防类闸阀,直埋式,加长阀杆。室内有湿式报警阀就不必在管网上做信号阀。
??
请问你所说的直埋式难道是说不要阀门井???还有管网太大了(厂区面积12万平米),曲曲折折有上千米呢,难道也不要阀门吗??到时检修管道,那不是的关一大片吗???
回复
jj-yy
2010年06月02日 11:50:05
20楼
阀门可以用普通阀门。
管材使用焊接钢管、镀锌管、球墨、涂塑什么的都可以,只是注意防腐应达到要求,在这方面还是球墨或涂塑等好一些,镀锌管接口等处理麻烦,焊接钢管做防腐且报警阀前需另加过滤器。

挺这种意见
回复
天涯美景
2010年06月02日 23:45:07
21楼
采用信号阀,管材使用焊接钢管、镀锌管、球墨、涂塑什么的都可以
回复