室外喷淋管网的阀门选择
wwm8412
wwm8412 Lv.8
2010年05月25日 13:14:58
只看楼主

室外喷淋管网的阀门选择:现在在做一个厂区,由于报警阀较多且厂区较大。我将报警阀分开设置在各厂房的报警阀间。水泵房出来2跟DN150的喷淋管在厂区成环状。先在有个问题就是,室外喷淋管网的阀门采用普通阀门还是要采用信号阀呢???希望各位能给与解答,谢谢!!!另外在补充个问题室外喷淋管采用什么管材,接口方式??内外镀锌钢管可否??[ 本帖最后由 wwm8412 于 2010-5-25 13:23 编辑

室外喷淋管网的阀门选择:
现在在做一个厂区,由于报警阀较多且厂区较大。我将报警阀分开设置在各厂房的报警阀间。水泵房出来2跟DN150的喷淋管在厂区成环状。
先在有个问题就是,室外喷淋管网的阀门采用普通阀门还是要采用信号阀呢???希望各位能给与解答,谢谢!!!

另外在补充个问题室外喷淋管采用什么管材,接口方式??内外镀锌钢管可否??


[ 本帖最后由 wwm8412 于 2010-5-25 13:23 编辑 ]
免费打赏
wwm8412
2010年05月25日 13:41:39
2楼
这么多人看,怎么就没人知道呢????:Q
回复
wwm8412
2010年05月25日 14:50:06
3楼
怎么还是没人回答啊????晕死了。
回复
tension09860
2010年05月25日 15:19:53
4楼
室外环网连接厂房用普通阀门,在每个厂房内湿式报警阀上下用信号闸阀。
回复
runny
2010年05月25日 16:21:43
5楼
喷淋的室外管网上一般不设置阀门。
如果设置的话,建议设置带锁定的阀门或者信号阀
回复
wwm8412
2010年05月25日 17:31:00
6楼
回5楼,不设不行啊,管网太大了。
回复
fuhanming820
2010年05月25日 17:48:01
7楼
就设普通的阀门!

另外在补充个问题室外喷淋管采用什么管材,接口方式??内外镀锌钢管可否?? 你这管子埋地还是明装?
回复
fuhanming820
2010年05月25日 17:53:39
8楼
埋地的一般用铸铁管,用承插式接口
回复
wwm8412
2010年05月25日 18:05:15
9楼
埋地的。室内消防栓的室外埋地管我用球墨铸铁管。不知道喷淋的可否。
回复
fuhanming820
2010年05月25日 18:35:22
10楼
喷规:8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
条文说明 8.0.2 为保证配水管道的质量,避免不必要的检修,要求报警阀出口后的管道采用热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准及本规范1.0.4条规定的涂覆其他防腐材料的钢管。报警阀入口前的管道,当采用内壁未经防腐涂覆处理的钢管时,要求在这段管道的末端、即报警阀的入口前,设置过滤器,过滤器的规格应符合国家有关标准规范的规定。

我也不知道可不可以了!!
回复
lgp771446749
2010年05月25日 18:39:03
11楼
埋球磨铸铁管,胶圈承插连接,室外最好不设阀门,分段阀门最好选用软密封法兰阀门为好。
回复

相关推荐

APP内打开