室外喷淋管网的阀门选择:现在在做一个厂区,由于报警阀较多且厂区较大。我将报警阀分开设置在各厂房的报警阀间。水泵房出来2跟DN150的喷淋管在厂区成环状。先在有个问题就是,室外喷淋管网的阀门采用普通阀门还是要采用信号阀呢???希望各位能给与解答,谢谢!!!另外在补充个问题室外喷淋管采用什么管材,接口方式??内外镀锌钢管可否??[ 本帖最后由 wwm8412 于 2010-5-25 13:23 编辑
室外喷淋管网的阀门选择:
现在在做一个厂区,由于报警阀较多且厂区较大。我将报警阀分开设置在各厂房的报警阀间。水泵房出来2跟DN150的喷淋管在厂区成环状。
先在有个问题就是,室外喷淋管网的阀门采用普通阀门还是要采用信号阀呢???希望各位能给与解答,谢谢!!!
另外在补充个问题室外喷淋管采用什么管材,接口方式??内外镀锌钢管可否??
[
本帖最后由 wwm8412 于 2010-5-25 13:23 编辑 ]
22楼
我也遇到过这样的情况,我的说穿人防墙了,水流指示器后面的喷淋管道一般不能加阀门,但是穿人防需要加阀门,我们都说加的信号阀
回复
23楼
你那里一定是多栋建筑,室外阀门你要保证,关闭一段官网时候,能保证某一栋建筑系统正常运行为好。
室外管材主要考虑防腐和成本要求。
以上,知悉。
回复
24楼
四楼的对
回复
25楼
喷淋的室外管网上一般不设置阀门。
如果设置的话,设置信号阀,以免误操作而关闭。
回复
26楼
看清楚规范,规定采用信号阀的地方,其他地方都可以用非信号阀。
水流指示器前面、报警阀前面是要用信号阀的。
回复
27楼
这么多人看,怎么就没人知道呢????
回复
28楼
看清楚规范,规定采用信号阀的地方,其他地方都可以用非信号阀。
水流指示器前面、报警阀前面是要用信号阀的。
回复
29楼
喷淋的室外管网上一般不设置阀门。
如果设置的话,设置信号阀,以免误操作而关闭。
回复
30楼
这么多人看,怎么就没人知道呢????
回复
31楼
设置带锁定的阀门或者信号阀:call: :call: :call: :call:
回复