室外喷淋管网的阀门选择
wwm8412
wwm8412 Lv.8
2010年05月25日 13:14:58
只看楼主

室外喷淋管网的阀门选择:现在在做一个厂区,由于报警阀较多且厂区较大。我将报警阀分开设置在各厂房的报警阀间。水泵房出来2跟DN150的喷淋管在厂区成环状。先在有个问题就是,室外喷淋管网的阀门采用普通阀门还是要采用信号阀呢???希望各位能给与解答,谢谢!!!另外在补充个问题室外喷淋管采用什么管材,接口方式??内外镀锌钢管可否??[ 本帖最后由 wwm8412 于 2010-5-25 13:23 编辑

室外喷淋管网的阀门选择:
现在在做一个厂区,由于报警阀较多且厂区较大。我将报警阀分开设置在各厂房的报警阀间。水泵房出来2跟DN150的喷淋管在厂区成环状。
先在有个问题就是,室外喷淋管网的阀门采用普通阀门还是要采用信号阀呢???希望各位能给与解答,谢谢!!!

另外在补充个问题室外喷淋管采用什么管材,接口方式??内外镀锌钢管可否??


[ 本帖最后由 wwm8412 于 2010-5-25 13:23 编辑 ]
免费打赏
houshangchangsha
2010年06月03日 21:12:40
22楼
我也遇到过这样的情况,我的说穿人防墙了,水流指示器后面的喷淋管道一般不能加阀门,但是穿人防需要加阀门,我们都说加的信号阀
回复
nothing_job
2010年06月04日 08:40:29
23楼
你那里一定是多栋建筑,室外阀门你要保证,关闭一段官网时候,能保证某一栋建筑系统正常运行为好。

室外管材主要考虑防腐和成本要求。

以上,知悉。
回复
zyl_19820605
2010年06月04日 20:57:41
24楼
四楼的对
回复
dxm-6608
2010年06月05日 12:38:55
25楼
喷淋的室外管网上一般不设置阀门。
如果设置的话,设置信号阀,以免误操作而关闭。
回复
u2wolfdai
2010年06月06日 14:10:39
26楼
看清楚规范,规定采用信号阀的地方,其他地方都可以用非信号阀。
水流指示器前面、报警阀前面是要用信号阀的。
回复
dapeng791014
2010年06月07日 20:45:49
27楼
这么多人看,怎么就没人知道呢????
回复
dapeng791014
2010年06月07日 20:46:14
28楼
看清楚规范,规定采用信号阀的地方,其他地方都可以用非信号阀。
水流指示器前面、报警阀前面是要用信号阀的。
回复
dapeng791014
2010年06月07日 20:48:32
29楼
喷淋的室外管网上一般不设置阀门。
如果设置的话,设置信号阀,以免误操作而关闭。
回复
dapeng791014
2010年06月07日 21:02:11
30楼
这么多人看,怎么就没人知道呢????
回复
imsyl
2010年06月08日 08:26:36
31楼
设置带锁定的阀门或者信号阀:call: :call: :call: :call: