变压器低压侧总开关额定电流的选择?
yanjun1999
yanjun1999 Lv.2
2010年05月23日 16:31:03
来自于变压器
只看楼主

两个问题请教大家:1、变压器低压侧实际负荷计算电流时,功率因数是选择0.9还是按照平均功率因数0.75~0.85计算(变压器旁带补偿柜),看了很多人的图,不统一,有的按照补偿后的功率因数计算,即0.9,有的还是按照平均功率因数0.8左右在计算,请教大家,到底按哪个功率因数?2、变压器低压侧总开关额定电流的选择到底是按照变压器的额定电流值来定,还是按照实际计算负荷计算出来的计算电流值来定,有时候两种方式选出来的额定电流值要相差一个档次。

两个问题请教大家:
1、变压器低压侧实际负荷计算电流时,功率因数是选择0.9还是按照平均功率因数0.75~0.85计算(变压器旁带补偿柜),看了很多人的图,不统一,有的按照补偿后的功率因数计算,即0.9,有的还是按照平均功率因数0.8左右在计算,请教大家,到底按哪个功率因数?
2、变压器低压侧总开关额定电流的选择到底是按照变压器的额定电流值来定,还是按照实际计算负荷计算出来的计算电流值来定,有时候两种方式选出来的额定电流值要相差一个档次。
免费打赏
yanwuqing
2010年05月23日 17:15:07
2楼
变压器计算时应该用平均功率因数计算,你的补偿是用户设备的补偿,对变压器本身来说还是要按照平均值来。低压侧额定电流的选择主要是看你的实际情况来定,你如果就是单独用户,不再增加新负荷,可以按照实际的计算电流来选择,但如果是多用户,还是要按照变压器的额定值来选择,多用户自身用分配电箱来控制。
回复
wsgdgs
2010年05月24日 10:58:16
3楼
变压器低压侧总开关额定电流的选择到底是按照变压器的额定电流值来定
回复
老顽童201133
2010年05月24日 17:17:37
4楼
计算变压器二次计算电流时应该用补偿后的功率因数计算,因为低压集中补偿已经补偿了接在母线上所有用电设备的无功功率,因此,对变压器低压出线来说应该要按照补偿后计算。低压侧额定电流的选择要按照变压器的额定值来选择,因为变压器满载或超载运行时电流是达到或超过额定电流。虽然设计时对变压器负荷率有控制,目前主要是为了预留日后增加负荷的可能,而不是经济运行。
回复
panminghui
2010年05月24日 18:00:43
5楼
容量、电压已知,根据S=1.732*U*I就可知电流了。跟功率因数没有关系