讨论高强预应力管桩施工过程的质量控制要点
ucfh
ucfh Lv.2
2010年05月23日 09:12:13
来自于建筑施工
只看楼主

在下是新手,想通过本论坛提高自己的知识面,下面是我的问题:1、在锤击打入管桩时,出现较多浮桩,设计方提出复打,但现场实际上很难采取复打,大家有没有更好的处理办法?2、最后贯入度达到设计要求,但有效桩未达到设计要求又该如何?3有效桩长达到设计要求,但贯入未达到设计要求?当最后贯入度、有效桩长与总锤击其中一项与设计不符时如何处理?

在下是新手,想通过本论坛提高自己的知识面,下面是我的问题:1、在锤击打入管桩时,出现较多浮桩,设计方提出复打,但现场实际上很难采取复打,大家有没有更好的处理办法?2、最后贯入度达到设计要求,但有效桩未达到设计要求又该如何?3有效桩长达到设计要求,但贯入未达到设计要求?当最后贯入度、有效桩长与总锤击其中一项与设计不符时如何处理?
免费打赏
koerchen
2010年05月24日 14:49:32
2楼
设计都说了复打那施工就在困难也是能做的,中国建筑就是这点强,
像你说的收状标准很多建筑手册上也有提到
回复
jj142510
2010年05月28日 11:02:19
3楼
地质因素的影响造成的,勘察结果可能与实际地质存在出入,而设计单位基本上完全依照勘察结果设计施工参数,所以应该进行四方会谈,共同研讨处理方案。个人认为应该以贯入度控制为主,如果锤击次数明显偏少,应该本着对工程负责的态度,变更申请补桩。