我单位承包施工的一个工程,业主要求冬天室外10度以下供暖,夏天供冷。设计单位及制冷机组供应商*灵说可以采用热泵机组。冷水机组设定出水保护温度为2度左右,冬天当室外温度大于5度时采用冷却塔吸热,当低于5度时,电辅助加热启动机组,启动后空调机组出来的部分热水循环到低温侧保证机组持续运行。 我们一听就昏了,冷却塔吸热?各位高手请指教。(原设计为单冷,目前图纸还没有出来)
水环式热泵机组(好像也有人称“水源热泵”?其实不用打井的)就是利用冷却塔在冬季吸热实现供暖的。不过适用场合受限制,如室外温度太低,电辅加热是不经济的。
回复
3楼
水源热泵是可以,我在学校时听说老师做过这类工程。不过要看室外温度和温差。
回复
4楼
简介:
水源热泵是一种利用地下浅层地热资源(包括地下水)既可供热又可制冷的有效节能空调系统。使用水源热泵消耗 1KW的能量,用户可以得到4.5—6KW以上的冷量或热量。与锅炉、电、燃料供热系统相比,锅炉供热只能将90%的电能或燃料的70—90%的热能转化为热量供用户使用。因此水源热泵比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料可节省二分之一以上的能量。由于水源热泵的热源温度全年较为稳定,假设某地区第四层地下水温为17—35℃,其制冷系统可达3.5--4.4,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用仅为普通中央空调的50—60%。
作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温向低温,但人们可以创造机器,如把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽取到高温,所以热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中储存的能量加以挖掘,这也是热泵的节能特点。
热泵制冷制热的原理和系统设备组成及功能是一样的,对水 —水型螺杆式热泵,制冷系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀组成,压缩机起着压缩和输送循环介质从低温低压处到高温高压处的作用,是热泵制冷系统的心脏。蒸发器是输出冷量的设备。它的作用是是经节流阀流入的制冷液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的。冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,并调节进入蒸发器的循环介质流量。
水源热泵供暖空调系统主要分三部分,室外管井系统、水源热泵机组和室内空调末端系统,三个系统之间靠水换热介质进行热量的传递,水源热泵与地能之间换热介质进行热量的传递,水源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质也是水。
室外管井系统-水源热泵-建筑物采暖或空调末
回复
5楼
我觉得北方一些朋友对采暖还是比较了解的,我们南方城市的主要用的是制冷.希望以后多多和大家学习学习.
回复
6楼
谢谢各位!水源热泵大家都知道。水环热泵也明白。但都不是靠冷却塔吸热。
回复
7楼
没听说过,搞笑,,,,,,,,,,,,
回复
8楼
说实话,没有见过应用实例,尽管理论上可行?二楼说得很准确,关键问题是应用场合及环境条件。你的项目在哪里?用当地冬季气象资料实际计算一次,“低于5度辅助电加热”是正5度吧?0度以下呢,-5度呢?真的想用,在经济上应当慎重校核,供参考。
回复
9楼
当然可以的,这个比空气源热泵机组效率还高.你看地开利的30HXC-HP机组就是螺杆式水--水热泵机组.
回复
10楼
应该不行吧!冬季运行结冰怎么办,有防结冰措施吗?效率怎么样?没有听说过.
回复
11楼
这个比如管道外加加热电缆,当然我们是在长江以南地区,不会出现此现象.
回复