冷却塔能否吸热制暖?
gdn6
gdn6 Lv.2
2005年09月04日 11:38:49
来自于制冷技术
只看楼主

我单位承包施工的一个工程,业主要求冬天室外10度以下供暖,夏天供冷。设计单位及制冷机组供应商*灵说可以采用热泵机组。冷水机组设定出水保护温度为2度左右,冬天当室外温度大于5度时采用冷却塔吸热,当低于5度时,电辅助加热启动机组,启动后空调机组出来的部分热水循环到低温侧保证机组持续运行。 我们一听就昏了,冷却塔吸热?各位高手请指教。(原设计为单冷,目前图纸还没有出来)

zhangzefu2003
2005年09月20日 21:52:35
12楼
环境温度5度,那水温就只有2-3度,制冷机的出水温度就只有0度呢.不可能的
回复
zz_6
2005年09月21日 09:39:46
13楼
楼主说的问题,我曾经在四川地区遇见过这样的工程,而且用的还可以比风冷热泵要好!主要还是看你的项目在什么地区,室外温度如何?
回复
ygw001
2005年11月08日 20:35:12
14楼
12楼回答相当准确,应该注意当地的湿球温度。
回复
quandunhai
2005年11月09日 08:33:22
15楼
应该是室外温度比蒸发温度高就行了,当然首先保证不能低于0度以下,否则容易结冰.
回复
hw99262@co163
2005年11月09日 11:31:52
16楼


水环热泵一般用于大型办公楼宇中,内区常年制冷,外区根据外界温度变化制冷或制热。
水环路将小型的水/空气热泵机组并联在一起,构成一个以回收建筑物内部余热为主要特征的热泵供冷暖的空调系统。

有人可以把水环热泵的原理图发给我么?
谢谢!hw99262@163.com
回复
hw99262@co163
2005年11月09日 11:39:44
17楼


可以解释一下为什么制冷机的出水温度只有0度?谢谢。
回复
ziyiyinzhe
2005年11月09日 15:55:10
18楼
没听说过.应该不实用.冷却水在北方还要放掉过冬呢.南方的话(小弟在广东)有效果,但结冰了怎么办?管道结冰了裂掉你怎么弄.倒是直接接地下水可行.
回复
shouxijiari2008
2007年07月19日 19:36:31
19楼
水源热泵的这个系统难道非得用地下水吗??用城市的自来水管网不可以吗??
回复
haibo025_5419214
2007年08月01日 15:29:06
20楼
听说过有种冷却塔可以在集水室里加生石灰,利用生石灰溶解于水释放的热量作为水环热泵冬季供热时的热源.
回复
峰哥
2007年08月01日 22:20:19
21楼
讨论这个问题之前,大家都想清楚了,不能没有根据!
冷却塔难道只有接触换热吗?还有蒸发换热。蒸发换热量和接触换热换热量那个大呢?
回复

相关推荐

APP内打开