这次施工位于一个海拔1600米的高山上,气候异常,在浇筑框架柱,模板后发现柱底出现蜂窝的洞,框架柱为500*500,高大概六米,钢筋密实,设计的比较保守,混泥土标号为C30,浇筑了十根框架柱,九根都要不得,都是柱底出现洞口,石子与混泥土没融合,松散,在问题出现引起重视的情况下又浇筑了四根,但是还是出现类似的情况,要稍微好些,所以这四根进行了加固处理,之前的全部拆除。在浇筑浇注立柱之前的工作也做好了的--1、检查好模板--轴线、标高、几何尺寸、牢固程度、密封程度(孔洞、缝隙)
在浇筑浇注立柱之前的工作也做好了的--1、检查好模板--轴线、标高、几何尺寸、牢固程度、密封程度(孔洞、缝隙)
2、浇注前浇水湿润模板 3、铺5-10CM水泥同配比的砂浆 4、上料30-50CM震动一次---柱子大打四大脚,小打中间即可 5、震动是观察柱子脚浆子是否流出,边浇注边叫人用小锤敲打模板--从脚到顶 6、可采购些小石子拌砼以及其他等措施都做好了的,打振动棒的人也是熟手,班组说振动棒出现了问题,也买了一个质量好的振动棒
以上都做到了的,以前从来没出现过这种问题,出现这种大多数框架柱都出现这种问题应该几乎不可能的,但是两次都出现框架柱要不得的问题,请问大家还有什么其他的缺陷!