框架柱出现严重问题,柱底成蜂窝洞口
hjq372391374
2010年05月22日 18:36:22
只看楼主

这次施工位于一个海拔1600米的高山上,气候异常,在浇筑框架柱,模板后发现柱底出现蜂窝的洞,框架柱为500*500,高大概六米,钢筋密实,设计的比较保守,混泥土标号为C30,浇筑了十根框架柱,九根都要不得,都是柱底出现洞口,石子与混泥土没融合,松散,在问题出现引起重视的情况下又浇筑了四根,但是还是出现类似的情况,要稍微好些,所以这四根进行了加固处理,之前的全部拆除。在浇筑浇注立柱之前的工作也做好了的--1、检查好模板--轴线、标高、几何尺寸、牢固程度、密封程度(孔洞、缝隙)

这次施工位于一个海拔1600米的高山上,气候异常,在浇筑框架柱,模板后发现柱底出现蜂窝的洞,框架柱为500*500,高大概六米,钢筋密实,设计的比较保守,混泥土标号为C30,浇筑了十根框架柱,九根都要不得,都是柱底出现洞口,石子与混泥土没融合,松散,在问题出现引起重视的情况下又浇筑了四根,但是还是出现类似的情况,要稍微好些,所以这四根进行了加固处理,之前的全部拆除。
在浇筑浇注立柱之前的工作也做好了的--1、检查好模板--轴线、标高、几何尺寸、牢固程度、密封程度(孔洞、缝隙)
2、浇注前浇水湿润模板 3、铺5-10CM水泥同配比的砂浆 4、上料30-50CM震动一次---柱子大打四大脚,小打中间即可 5、震动是观察柱子脚浆子是否流出,边浇注边叫人用小锤敲打模板--从脚到顶 6、可采购些小石子拌砼以及其他等措施都做好了的,打振动棒的人也是熟手,班组说振动棒出现了问题,也买了一个质量好的振动棒
以上都做到了的,以前从来没出现过这种问题,出现这种大多数框架柱都出现这种问题应该几乎不可能的,但是两次都出现框架柱要不得的问题,请问大家还有什么其他的缺陷!
免费打赏
lzhuifeng
2010年05月22日 21:22:59
12楼
如果在柱子2米高处预留下料口,可以不出现这样的质量事故。
回复
zxs6460
2010年05月22日 21:30:17
13楼
一般是这样,至少可以减轻这种现象。但楼主是处在海拔1600m,气候异常的地方,我也想弄清楚这个原因
回复
laiweig
2010年05月24日 08:57:46
14楼
“箍筋肯定多,32.5的水泥, 混凝土坍落度为30到50,采取的一次性浇筑,可能在浇筑时出现了很大的问题”其中坍落度为30至50有问题,谁会用那么大的坍落度呀,那么大的坍落度好似水一样,这样不出问题才怪,回复6#贴
回复
hudagang1314
2010年05月24日 09:45:55
15楼
估计是养护没有做好。就你所说的,工程环境是在海拔为1600米的地方,温度和湿度都变化比较大,所以养护一定要严格控制。
回复
su815432278
2010年05月24日 10:21:31
16楼
非常赞成3#的很透撤的分析,6米高的柱子,钢筋设计保守,柱子箍筋肯定设计用复合箍筋,一次性浇筑绝对是不行的,使用的混凝土坍落度30——50也有问题。可以肯定以上两点因素是造成这种质量事故的主要原因。
回复
yj97650512
2010年05月24日 10:28:52
17楼
我觉得这办法应该有效。
回复
jfrzy
2010年05月24日 10:35:42
18楼
施工过程中砼浇灌应该做得比较到位,主要问题浇注高度太高。由于柱截面不大,钢筋较密,无法采用溜槽或导管,唯一的办法是在侧边增加浇灌口。
回复
zxs6460
2010年05月24日 18:15:52
19楼
坍落度为30至50,你们认为是30--50cm,还是30--50mm?
我问混凝土坍落度是多大?6#楼回答:凝土坍落度为30到50。

早两天,版主jji84232017问我:……后面的单位?cm OR mm?
回复
shunzi660
2010年05月24日 22:43:50
20楼
坍落度不会这么大吧?这样的混凝土不可能用来浇注的。
回复
hjq372391374
2010年05月26日 14:00:05
21楼
mm哈,呵呵

[ 本帖最后由 hjq372391374 于 2010-6-2 10:33 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开