框架柱出现严重问题,柱底成蜂窝洞口
hjq372391374
2010年05月22日 18:36:22
只看楼主

这次施工位于一个海拔1600米的高山上,气候异常,在浇筑框架柱,模板后发现柱底出现蜂窝的洞,框架柱为500*500,高大概六米,钢筋密实,设计的比较保守,混泥土标号为C30,浇筑了十根框架柱,九根都要不得,都是柱底出现洞口,石子与混泥土没融合,松散,在问题出现引起重视的情况下又浇筑了四根,但是还是出现类似的情况,要稍微好些,所以这四根进行了加固处理,之前的全部拆除。在浇筑浇注立柱之前的工作也做好了的--1、检查好模板--轴线、标高、几何尺寸、牢固程度、密封程度(孔洞、缝隙)

这次施工位于一个海拔1600米的高山上,气候异常,在浇筑框架柱,模板后发现柱底出现蜂窝的洞,框架柱为500*500,高大概六米,钢筋密实,设计的比较保守,混泥土标号为C30,浇筑了十根框架柱,九根都要不得,都是柱底出现洞口,石子与混泥土没融合,松散,在问题出现引起重视的情况下又浇筑了四根,但是还是出现类似的情况,要稍微好些,所以这四根进行了加固处理,之前的全部拆除。
在浇筑浇注立柱之前的工作也做好了的--1、检查好模板--轴线、标高、几何尺寸、牢固程度、密封程度(孔洞、缝隙)
2、浇注前浇水湿润模板 3、铺5-10CM水泥同配比的砂浆 4、上料30-50CM震动一次---柱子大打四大脚,小打中间即可 5、震动是观察柱子脚浆子是否流出,边浇注边叫人用小锤敲打模板--从脚到顶 6、可采购些小石子拌砼以及其他等措施都做好了的,打振动棒的人也是熟手,班组说振动棒出现了问题,也买了一个质量好的振动棒
以上都做到了的,以前从来没出现过这种问题,出现这种大多数框架柱都出现这种问题应该几乎不可能的,但是两次都出现框架柱要不得的问题,请问大家还有什么其他的缺陷!
免费打赏
jji84232017
2010年05月22日 18:57:39
2楼
浅谈个人观点:
1,据您介绍情况,应注意冻土对结构上的影响,可咨询相关专家实地勘察后,拿出具体具体解决方案;
2,振动棒插入不宜过深,建议分3层振动,振动最好不要超过30cm;振动时间上不宜过长,每次宜不超过3分钟为盼;
3,拆模时间不宜过早,一般高海拔地域气温差异较大,对砼结合速度上有一定影响,模板按梅花桩打钉,拆模时先不要全部拆开,局部打开后手摸砼体的温度,如果温度较高,建议不要立即全部打开,留有一定空隙让内在蒸汽自然蒸发,切忌一点,未全部拆模之前所有钉有梅花桩部位坚决不能撤掉;
总上所述,您应该准备的前提条件已经具备,个人认为高海拔区域的冻土及温差是造成砼问题的主要原因。
如有错误遗漏请指正!
回复
zxs6460
2010年05月22日 20:17:12
3楼
我想了解几个问题:
1. 框架柱为500*500,高大概六米,钢筋密实。钢筋怎么个密实,是不是复合箍筋比较多?
2. 你用的42.5水泥还是32.5水泥,因为42.5与32.5水泥都能配制成C30混凝土。
3. 混凝土坍落度是多大?
4. 你的混凝土浇筑高度是怎样控制的,是2m还是3m?
5. 浇注混凝土是不是采取相应措施(如用串桶)或在模板侧面开洞口安装斜溜槽分段浇筑。
6. 你是不是一次性浇注6m高的混凝土,未采取其他有效措施?
我的分析:
1. 如果浇筑高度大,混凝土落下过程中,是不是石子一般先落下,沉积至柱底部分?
2. 混凝土坍落度的大小是否对浇注混凝土有影响?
建议:
1. 委托试验室用32.5水泥配制C30混凝土。
2. 混凝土落下高度控制在2m,大于2m时采取相应措施。
3. 混凝土浇筑时你亲自查看振动棒振动到位情况。
4. 建议你进一步总结后,再试1-2根,可行后实施。
供你参考
回复
jji84232017
2010年05月22日 20:22:07
4楼
1,估计不会是一次性浇捣的,6m的高度?振动棒也没有加长的吧?
2,砼强度C30打柱足矣,但拆模时间控制上偏差较大,而造成下部砼与石料不能紧密结合
3,一定要考虑冻土现象
补充3楼意见!
回复
zxs6460
2010年05月22日 20:32:55
5楼
回版主:
楼主对这些没做详细说明,我只是想知道
1. 拆模板后发现柱底出现蜂窝的洞
2. 都是柱底出现洞口,石子与混泥土没融合
形成质量缺陷的主要原因
回复
hjq372391374
2010年05月22日 20:42:35
6楼
谢谢你的指教,箍筋肯定多,32.5的水泥, 混凝土坍落度为30到50,采取的一次性浇筑,可能在浇筑时出现了很大的问题
回复
hjq372391374
2010年05月22日 20:45:34
7楼
如果浇筑高度大,混凝土落下过程中,是不是石子一般先落下,沉积至柱底部分,这个问题肯定是存在的,柱底铺了大概10CM的砂浆
回复
hjq372391374
2010年05月22日 20:49:07
8楼
呵呵,谢谢指导,振动棒长度是足够的,是直接一次性浇筑,现在这里冻土造成的原因倒是应该不可能,也许和拆模板也有一定的关系
回复
hjq372391374
2010年05月22日 20:53:45
9楼
对,就是柱底的洞形成质量缺陷的主要原因
回复
zxs6460
2010年05月22日 21:03:45
10楼
2#贴子好象没提到你讲的几个问题?
回复
zxs6460
2010年05月22日 21:08:23
11楼
看不懂了
我是3#帖子

[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-5-22 21:38 编辑 ]
回复