大金水冷柜机更换压缩机
qsjwxl
qsjwxl Lv.2
2010年05月22日 17:03:10
来自于中央空调
只看楼主

各位高手,我现在有一台原装进口大金30匹的水冷柜机(两个15匹压缩机),现在有一个压缩机高低压差才三公斤,怀疑压缩机已经没有力了,现在想更换一个压缩机,但原装压缩机太贵而且还没有货,请教各位有哪一种压缩机可以代替,安装时需要做什么处理,谢谢!

各位高手,我现在有一台原装进口大金30匹的水冷柜机(两个15匹压缩机),现在有一个压缩机高低压差才三公斤,怀疑压缩机已经没有力了,现在想更换一个压缩机,但原装压缩机太贵而且还没有货,请教各位有哪一种压缩机可以代替,安装时需要做什么处理,谢谢!
zwq9543
2010年05月23日 18:41:52
2楼
你核实过是压缩机的问题吗?如果膨胀阀坏了呢?
回复
qsjwxl
2010年05月24日 18:38:28
3楼
没有膨胀阀啊,那是什么问题啊,忘各位高手指点
回复
leikingking_
2010年05月25日 17:03:34
4楼
高低压差才三公斤!应找专业维修人员检查一下!在下结论!
回复
aw100
2010年05月25日 17:10:37
5楼
一般说来,相同排量的压机是可以的。
但要专业人员处理。
要考虑细节问题。。。
还要考虑以后的保修问题。。。
回复
chen64891718
2010年05月25日 17:16:46
6楼
我建议还是用大金的吧...因为原装比较好...如果你一定要用便宜的话 约克的应该可以适合吧...建议而已...
回复
chen64891718
2010年05月25日 17:17:29
7楼
这些东西...我觉得原装的应该要使用一些...去问下别的厂家看看怎么说...
回复
desheng001
2010年05月25日 18:43:39
8楼
楼主你得系统维修过么。压差这么低首先考虑的是减压问题。其次是不是在维修过程汇总制冷剂添加的过量。
回复
qsjwxl
2010年06月10日 11:51:19
9楼
压缩机无压缩已经更换了
回复
ziyiyinzhe
2010年06月10日 19:57:03
10楼
哦,原来是压缩机挂了
回复
zy33076
2011年07月23日 13:26:02
11楼
更换时没有说是什么问题吗?譬如说压缩机不良的现象、原因?