砖和砂浆采用回弹法强度可信么?
vhh1029
vhh1029 Lv.2
2010年05月22日 11:32:21
只看楼主

好多老的房子,采用回弹法检测的时候,砂浆强度回弹值只有10,推定出来的强度0.25,可是采用筒压法实验出来的强度有2~3MPa,对这一情况怎么处理?

好多老的房子,采用回弹法检测的时候,砂浆强度回弹值只有10,推定出来的强度0.25,可是采用筒压法实验出来的强度有2~3MPa,对这一情况怎么处理?
免费打赏
airseason
2012年09月04日 23:25:34
12楼
回弹法检测砂浆强度确实扯淡
回复
wss111
2012年09月05日 17:31:16
13楼
砖采用回弹,砂浆采用贯入法是目前检测砌体强度的普遍做法,但是所检测的数据仅供参考,比实际值偏小。