35KV三相电压平衡,但6KV不平衡
zhouzhe_2008
2010年05月22日 07:34:57
来自于工地图片
只看楼主

35KV三相电压平衡,但6KV不平衡。110KV变电所35KV出线三相电压平衡,但到下级变电所测量时,有一相电压低了10%。计量都正常,可能是哪些原因造成的呢?

35KV三相电压平衡,但6KV不平衡。
110KV变电所35KV出线三相电压平衡,但到下级变电所测量时,有一相电压低了10%。计量都正常,可能是哪些原因造成的呢?
免费打赏
hfj668
2010年05月22日 09:38:31
2楼
你看到电压低了的是高压柜上的电表吗?是的话就是那表不准,不是的话,你得先测测电压三相有没有6KV,是不是稳定的
回复
zhouzhe_2008
2010年05月22日 09:52:51
3楼
表肯定是准的,因为两个pt上面的测量结果都一样。6KVI段和II段的测量结果都是一样的。
回复