在一起工程中主厂房的屋顶风机,提供给设计人员的资料为供电电压:380V,功率为5.5KW,设计人员按常规做设计,即本回路的电流按11A估算。可是在现场试转时老跳,就用钳行电流表进行测量,一测实际电流却达到27A。此现象不知有没有人碰见过。请给予一个合理的解释,这样电动机供电部门肯定是不允许用的呀!
先得弄清楚楼主的电机是单相还是三相,额定电压是多少。
回复
13楼
好像有道理,如果真是这样,那效率不是很低?
回复
14楼
建议:1、测量一下电压是否正常。
2、检察线路是否有问题。
3、看看是否为机械故障。
4、是否属于超出力。
回复
15楼
你测的是实际电流是它的启动时候的电流吗?? !
回复
16楼
看是不是卡住了,或者是单相的电动机
回复
17楼
单独检查电机,观察空载运行情况
回复
18楼
请提供电机型号.这样就知道是不是厂家设计的问题了.
回复
19楼
我在沈阳也遇到了此类问题,17Kw/5.5Kw双速风机,380V的,低速时电流达到28A,高速时才14A,低速电机就是5.5KW的。厂家说是YDT接线方式,只能用YDT控制柜。不知道是不是真的。
回复
20楼
这个长学问.楼主再详细说说?
回复