在一起工程中主厂房的屋顶风机,提供给设计人员的资料为供电电压:380V,功率为5.5KW,设计人员按常规做设计,即本回路的电流按11A估算。可是在现场试转时老跳,就用钳行电流表进行测量,一测实际电流却达到27A。此现象不知有没有人碰见过。请给予一个合理的解释,这样电动机供电部门肯定是不允许用的呀!
1 功率为5.5KW是否准确;
2 在现场试转时老跳,是启动时跳的话,有可能是电机功率选的偏小,以致启动时间过长所致。你们测量到的电流不是运行时的电流,而是启动过程中的电流。
3 如果是运行中跳的话,肯定是电机过载。至于原因吗,有很多,主要看一看电机安装中是不是电机输出轴有卡滞现象。
回复
3楼
5.5KW的电机额定电流达到28A,如果是运行的 电流值的话,极不正常!!!
如果是启动电流,属于正常。
你的老跳是你的热继电器还是空开???
回复
4楼
把风机的进风口堵上,再看看电机电流是否正常。
如果正常,就是机械方面选型或风路设计不对。
如果还不正常,就从电气方面找吧。
回复
5楼
铭牌上标的:额定功率5.5KW,额定电流:28.2A,额定转速340RPM,厂家说就这样。老跳是我上一级开关按12A整定所致。
回复
6楼
单相220V的吧?
回复
7楼
有道理
回复
8楼
说明该电动机的功率因数太低呀
回复
9楼
功率因数低应该是个比较好解释的原因吧?340转的转速确实非常低了,另外是不是还有个原因是三角接线方式呢?那样的话电流会增加根号三倍。
回复
10楼
5.5KW的电动机本来就是三角接线,我看如果是运行电流的话,很有可能是机械负载造成的电动机过载.
回复
11楼
16极电机?体积很大吧?非标产品.轴功率5.5KW,实际取用将近20KVA容量.................