求助下,关于工业冷水机冬天风机启动的问题
m-841124
m-841124 Lv.2
2010年05月21日 07:08:28
来自于制冷技术
只看楼主

现在大多数冷水机,在夏天的话风机都是常开的,但是这样冬天的压力就不能保证,有时会出现低压保护,翰艺的机组也是这样,不知道他们现在又什么改进,当然加变频器用压力来控制不错,但是这样成本会比较高些,有什么方法,可以解决这个问题么!小弟刚做制冷行业没多久,希望大家多多关照!~~

现在大多数冷水机,在夏天的话风机都是常开的,但是这样冬天的压力就不能保证,有时会出现低压保护,翰艺的机组也是这样,不知道他们现在又什么改进,当然加变频器用压力来控制不错,但是这样成本会比较高些,有什么方法,可以解决这个问题么!小弟刚做制冷行业没多久,希望大家多多关照!~~
免费打赏
aw100
2010年05月21日 17:04:58
2楼
冷凝温度低时,风机调速,维持合理冷凝温度。
如果还不行就停风机。。。
回复
co936201979
2010年05月21日 17:55:06
3楼
哎;这么简单的问题;你加一个风机压控不就可以啦;高压达不到一定的压力;风机不能启动;哈哈哈;
回复

相关推荐