水池12X40m,地下6m,请教扶壁柱怎么做?
下沉的鱼
下沉的鱼 Lv.12
2010年05月20日 22:36:57
只看楼主

水池12X40m,地下6m,请教扶壁柱怎么做? 1:如果按照悬臂做,太浪费,所以想做扶壁柱 2:请教应该怎么做扶壁柱? 有人说按照混凝土构造手册那样做就OK了?? 扶壁柱大小怎么确定呢? 按照悬臂构件计算么? 那么分配到悬臂柱上的荷载应该怎么考虑呢?

水池12X40m,地下6m,请教扶壁柱怎么做?
1:如果按照悬臂做,太浪费,所以想做扶壁柱
2:请教应该怎么做扶壁柱?

有人说按照混凝土构造手册那样做就OK了??
扶壁柱大小怎么确定呢?
按照悬臂构件计算么?
那么分配到悬臂柱上的荷载应该怎么考虑呢?
免费打赏
蝶之过
2010年06月03日 21:06:53
2楼
成一个计算单元考虑而已,简单的形式就如围墙的4~6的砖垛。好好思考下
回复
acac8794
2010年06月12日 14:47:41
3楼
用理正试试
回复
mazrong
2010年06月20日 14:18:54
4楼
扶壁只能按悬臂算了
回复
mazrong
2010年06月20日 14:20:41
5楼
也可采用三位有限元算,这样结果更合理点
回复
d113375743
2010年07月13日 17:11:09
6楼
扶壁柱要按悬臂梁考虑
建议去找本2版的 给水排水工程结构设计手册看一下
回复
zhujunzuo
2010年07月13日 21:36:58
7楼
扶壁计算可以按照扶壁式挡土墙计算的,尺寸的大小我建议还是按照配筋率计算,配筋率太大,扶壁需要怎大,配筋率太小,扶壁减小。如果做等截面的扶壁柱,其配筋确实太大了。