有没有业主说一定不允许用PVC排水管的
joepan
joepan Lv.4
2005年09月02日 15:51:34
只看楼主

碰到个业主说PVC塑料管着火后会散发出有毒的氯化物,所以室内的所有排水管包括冷凝水管一定不能用PVC管。但是其他的塑料管好象又没有卫生器具的管配件,真不知道该用什么管材了。而且,我们这里是规定100m以下的排水管不能用铸铁管的,真不知道该用什么了,谁能出个主意。

碰到个业主说PVC塑料管着火后会散发出有毒的氯化物,所以室内的所有排水管包括冷凝水管一定不能用PVC管。但是其他的塑料管好象又没有卫生器具的管配件,真不知道该用什么管材了。
而且,我们这里是规定100m以下的排水管不能用铸铁管的,真不知道该用什么了,谁能出个主意。
免费打赏
小小法师
2005年09月02日 16:09:02
2楼
你可以反问一下为什么会着火呢?
现在的排水管大部分都用UPVC管,你可以按这个设计,业主要改随他改去。
回复
joepan
2005年09月02日 16:16:51
3楼
嘿嘿,着不着火不管我的事,有消防系统保护着,着了火还在房间里挨熏的是傻子。
我已经按PVC出了图纸了,他要改随便他,我也不会同意用铸铁管的。但是我想知道,有没有用在排水系统上的非PVC塑料管,关键是要有管配件,也算自己长个见识。
回复
jachie
2005年09月03日 10:31:18
4楼
你那是什么地方?排水铸铁管是不可以用了,但是那种HUBLESS CAST IRON PIPE(应该叫无套袖铸铁管吧)在国内很多地方都可以用啊,你可以给他采用这种材料,埋地的还是UPVC,地面以上的就用这种管材,连接件是外为不锈钢卡环内有胶皮垫的东西,施工比较简单,目前国内有专业厂家在生产,只是价格比UPVC要贵。
回复
joepan
2005年09月04日 01:53:11
5楼
那就是说还是只有铸铁管可以用咯,其实离心铸造的铸铁管应该是可以用的,但是上海好像出过文说是禁止使用铸铁管了。只有超高层才可以使用,所有的塑料排水管的规程都写明了用于100米以下的建筑物,所以在超高层或是水温过高的场合在上海才能用铸铁管。
不知道有没有哪位上海的同行来给个意见看看。
回复
little_strong
2005年09月04日 09:04:17
6楼
是别墅还是普通商品房?普通商品房用PVC管,外面给它包起来就可以了。别墅的话,给他用不锈钢管吧,呵呵
回复
joepan
2005年09月05日 09:15:40
7楼
有谁知道HDPE高密度聚乙烯排水管有没有卫生器具相应的管件。
回复
bjllxx
2005年09月05日 09:48:37
8楼
没有相关规定,因为排水上除了pvc管,还没有价廉物美的新型管道出现,所以这几年也就这样了,不过如果是住宅工程注意隔音就行了
回复
zhushuguang
2005年09月05日 09:49:06
9楼
秀才遇到兵有理说不清。
你可以不理会他们。估计甲方又请了几个国防部的高参了。
回复
wx8001
2005年09月05日 09:53:26
10楼
没遇到过这种情况!
回复
wangganghand
2005年09月05日 10:15:23
11楼
他愿意出钱,使用镀锌钢管、球墨铸铁管。排水管道使用UPVC主要的问题是承压得能力,并不是防火的问题。
回复

相关推荐