双速排烟风道上的通风口与排烟口是否都需要加模块?
河图
河图 Lv.7
2005年09月02日 15:11:34
来自于防雷减灾
只看楼主

本人觉得排烟口需要控制,送风口不用,不知对不对。请指教,谢谢!

本人觉得排烟口需要控制,送风口不用,不知对不对。
请指教,谢谢!
wuxianchuangyi
2005年09月02日 16:11:48
2楼
这是通风专业应提给你的条件,不是我们决定加不加。
也有的排烟口不控制,送风口控制。
回复
cock103
2005年09月03日 15:57:31
3楼
应该是关闭通风上的防火阀,打开排烟上的防火阀及排烟口。所以当然要加模块。
回复
luozi8250
2005年09月05日 10:45:08
4楼
好题.原来真没有考虑过.
我同意楼主
回复
plainlife
2005年09月05日 17:25:36
5楼
同意
回复
dmna10
2005年10月11日 15:35:21
6楼
以下是引用wuxianchuangyi在2005-09-02 16:11:48.0发表的内容:

这是通风专业应提给你的条件,不是我们决定加不加。
也有的排烟口不控制,送风口控制。

同意
回复
chenke2002
2005年10月13日 23:14:30
7楼
所有消防联动时,空调专业动作的阀门都需要监视和控制。
如防火阀,需要监视模块
如排烟阀,需要监视模块和控制模块(当然啦,这是电动的啦)
回复
eming5201314
2008年01月22日 00:21:05
8楼
不错
回复
dao1388
2008年01月29日 13:23:09
9楼
在消防中,看你的排烟口是什么样的,如果是竖向排烟井排烟的话就要用板式排烟口,此时是要用控制模块来控制排烟口的开启,但如果是平面布管的排烟方式,则一般用百叶排烟口,是不用连模块来控制的,一般在防烟阀上用控制模块来控制及监视防火阀的动作,来控制排烟机的停启,依楼主的问题应该是平面布管方式,并采用双速风机,平时低速排风,火灾时高速排烟,合用一条风道,以达到合理经济的目的,此是的风口应是百叶式的,所以是不用模块的
回复
lggufei
2008年01月30日 17:36:21
10楼
楼上是正解.
郁闷的是我们所那个搞暖的.
自己都搞不清楚怎么回事.
每次也不给我提条件,我给他说了,他还以为我说的不对.
回复

相关推荐