单台40t起重机,起升、小车、大车电机分别是240、37、15KW,暂载率是40%,求其计算负荷和计算电流。《工业与民用配电设计手册》中第一章指出:起重机的计算负荷为Pn*sqrt(40/25),根据I=Pn/1.732/Un/cosa可以算得计算电流;但是第12章中指出采用综合系数法确定起重机的计算功率=综合系数*Pn=0.5*Pn。两种算法的结果并不相同。请问各位高手,这两种计算起重机负荷的方法各自什么含义?区别载哪里?求计算电流时以哪个公式算得的功率为准?
问题紧急,恳请各位给以指点。