各位前辈、高人好,小弟新手,问题也许过于简单,请莫见笑。变电站旁边的一个办公楼(隔一堵墙而已,属于变电站内部建筑,甲方要求的)要一个总的配电箱控制其办公楼所有的照明箱、空调箱等电源。照明和空调现在布置下来大约60KW,用的都是220V电器。60/0.22=273A,如果考虑一下三相分摊一下负荷,这样子这个总的配电箱进线用ZR-VV22-3X120+1X70,(额定电流约250A),不知道会不会偏小?我看这个站的初步设计,这给的是ZR-VV22-4X240(额定电流约500A),感觉这进线电缆太大了,一个配电箱能装这么大的进线么?
60KW的负荷,如果功率因素按0.9考虑,三项平均后的计算电流在100A左右,用50平方的电缆足够了。
回复
13楼
:)
回复
14楼
三相符合的计算不是功率除以220V电压,而是功率除以380V电压,除以功率因数,一般取0.85,再除以个根号下3,还有一个需要系数不考虑也行,你这负荷这么小,50的电缆都够大的了,你这个计算电流最大也就是113多一点的电流。
俺不会打各种符号,见笑了。一点个人意见,请少拍砖
回复
15楼
晕 220V电器那是终端设备了,60KW用单相啊 是不是很浪费啊
不是你说的电器设备都是单相得 然后总进线也用单相的,60KW宜三相进线,50平方的线够了 而你
YJV22-3X120+1X70就是三相了 太大了用不了那么大 YJV22-3X50+1X25够用
[
本帖最后由 jxpylzp 于 2010-5-22 09:32 编辑 ]
回复
16楼
学习学习
回复
17楼
楼主,基本计算都不会!建议多学习。
回复
18楼
学习了,醍醐灌顶啊
回复
19楼
同意用50的电缆
回复
20楼
看你这办公楼多大,如果是60KW用电量,你这样计算电流方法也不对,要考虑需要系数 功率因数及三相电不考虑1.75么?电缆选的偏大了,如果选VV的75平方电缆 差不多,如果是YJV的50平方电缆也够了,如果考虑他的长远可以提高一级选择
回复
21楼
学习中
回复