各位前辈、高人好,小弟新手,问题也许过于简单,请莫见笑。变电站旁边的一个办公楼(隔一堵墙而已,属于变电站内部建筑,甲方要求的)要一个总的配电箱控制其办公楼所有的照明箱、空调箱等电源。照明和空调现在布置下来大约60KW,用的都是220V电器。60/0.22=273A,如果考虑一下三相分摊一下负荷,这样子这个总的配电箱进线用ZR-VV22-3X120+1X70,(额定电流约250A),不知道会不会偏小?我看这个站的初步设计,这给的是ZR-VV22-4X240(额定电流约500A),感觉这进线电缆太大了,一个配电箱能装这么大的进线么?
这样的讨论对初学者太有用了
回复
25楼
学习。
回复
26楼
看楼主注册时间挺早的啊 怎么到现在连计算电流都不会算
回复
27楼
是60/0.38
回复
28楼
谢谢,学习学习
回复
29楼
学习
回复
30楼
60KW负载,且是办公楼,三相分匀时的电流在120A以下,用120的电缆足足有余,楼内可以设一台XL—21(改)的动力箱,下面按楼内各层和用电性质(有人把照明和空调分开)装空开到各配电箱,再由楼层配电箱接到各用电器。
建议:所有到楼层配电箱的电源都用三相电,不要用单相给楼层配电箱,在楼层配电箱尽量把三相负载分匀。
回复
31楼
负荷三相平衡下计算电流,所选电缆在流量要大于计算电流,同时还要注意和进线开关的关系,看一下低压配电设计规范的过载保护。
回复