各位前辈、高人好,小弟新手,问题也许过于简单,请莫见笑。变电站旁边的一个办公楼(隔一堵墙而已,属于变电站内部建筑,甲方要求的)要一个总的配电箱控制其办公楼所有的照明箱、空调箱等电源。照明和空调现在布置下来大约60KW,用的都是220V电器。60/0.22=273A,如果考虑一下三相分摊一下负荷,这样子这个总的配电箱进线用ZR-VV22-3X120+1X70,(额定电流约250A),不知道会不会偏小?我看这个站的初步设计,这给的是ZR-VV22-4X240(额定电流约500A),感觉这进线电缆太大了,一个配电箱能装这么大的进线么?
60KW负载,且是办公楼,三相分匀时的电流在120A以下,用120的电缆足足有余,楼内可以设一台XL—21(改)的动力箱,下面按楼内各层和用电性质(有人把照明和空调分开)装空开到各配电箱,再由楼层配电箱接到各用电器。
建议:所有到楼层配电箱的电源都用三相电,不要用单相给楼层配电箱,在楼层配电箱尽量把三相负载分匀。
回复
3楼
能得到版主的指导,真是幸运得很!真的很感谢!
回复
4楼
帮你顶,学习.
回复
5楼
距离变电所很近,用120的电缆也有点浪费,不过还应该校验热稳定性
回复
6楼
60KW负载,用120的电缆足足有余,楼内可以设一台XP型的动力箱,每楼内各层按用电性质装空开到各配电箱,再由楼层配电箱接到各用电器。
要求所有到楼层配电箱的电源都用三相电,在各楼层配电箱内尽量把三相负载分匀即可。
回复
7楼
60KW负载,分配到每相上只有20KW,100A电流不到,用50的电缆就够了!建议所有到楼层配电箱的电源都用三相电,在各楼层配电箱内尽量把三相负载分匀即可。
回复
8楼
办公楼所有的照明箱、空调箱等布置下来大约60KW,用的都是220V电器。
照明这样的都用到120的电缆未免太大了。
回复
9楼
路过看看
回复
10楼
总进线箱至各层箱采用三相供电,层箱再分配到照明箱及空调箱仍采用三相供电,由照明箱或空调箱至各末端采用单向供电(设计时应尽量使三相平衡分配),60KW的总负荷,考虑需用系数及同时系数,你的进线过大了。
回复
11楼
同意用50的电缆
回复